Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-11-11

2020-11-11View Original

Thread Content

Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question n° 2020-11-11 : Question de discussion : 293. Veuillez énumérer les cas de mauvaise installation des tuyaux de mesure que vous avez pu observer
Reply #22020-11-11
Vous pouvez vous référer à la publication suivante : Série de posts sur la prévention des problèmes courants liés à l’installation des instruments (mis à jour en temps réel — 10.28) https://bbs.hcbbs.com/thread-3067732-1-1.html
Reply #32020-11-11
Dernière modification de ce post par yyszyj le 11/11/2020 à 08:13 : Pour les tuyaux sous pression, on observe : trop de courbures, des prises de pression situées en zone de courbure ou dans des coins morts, des tuyaux de prise de pression qui s’enfoncent dans le fluide, une vanne principale trop proche des prises de pression, ainsi qu’une installation des tuyaux de mesure non suffisamment inclinée pour garantir la sécurité
Reply #42020-11-11
Les tuyaux de mesure n’ont pas été nettoyés ni purgés avant leur installation ; aucun test d’étanchéité n’a été effectué, et après l’installation, il n’y a eu aucune purge supplémentaire, de plus, aucun coude de compensation aux variations de dilatation n’a été installé
Reply #52020-11-11
Trop de courbures, non vidage complet, pose non horizontale, etc
Reply #62020-11-11
principalement : certaines conduites sont trop longues, ce qui peut entraîner des bouchons; Certaines exigences d’installation nécessitent que le niveau ne soit pas parfaitement horizontal ; Tournant trop grand, trop petit ; Le condenseur et le collecteur installés ne sont pas adaptés, la sécurité du groupe de trois vannes n’est pas correcte, etc.
Reply #72020-11-11
Les tuyaux de mesure n’ont pas été nettoyés ni purgés avant leur installation ; aucun test d’étanchéité n’a été effectué, et après l’installation, il n’y a eu aucune purge supplémentaire, de plus, aucun coude de compensation aux variations de dilatation n’a été installé
Reply #82020-11-12
Fuites, taille inadaptée du manchon, soudure non protégée, déformation, disposition désordonnée
Reply #92020-11-13
Les tuyaux de mesure n’ont pas été nettoyés ni purgés avant leur installation ; aucun test d’étanchéité n’a été effectué, et après l’installation, il n’y a eu aucune purge supplémentaire, de plus, aucun coude de compensation aux variations de dilatation n’a été installé

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.