Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question n° 2020-11-12 : Question de discussion : 294. Veuillez énumérer les pratiques non conformes fréquentes dans le posage des gaines de protection pour câbles et fils électriques
Reply #22020-11-12
1. Les câbles électriques et les câbles de instrumentation n’ont pas été posés séparément, ce qui a provoqué de graves interférences pour les instruments.
Reply #32020-11-12
2. Lors du câblage dans les courbes, une force excessive est exercée, endommageant les fils du câble. En l’absence de protection aux points de courbe, l’enveloppe extérieure du câble se détériore, entraînant la sortie des fils à l’extérieur.
Reply #42020-11-12
3. Les câbles sont posés dans les gaines, de manière désordonnée, ce qui entraîne leur emmêlement. Cela n’est pas seulement peu esthétique, mais cela affecte également la dissipation de la chaleur et occupe de l’espace. Lors du placement des câbles, le manque de coordination entre les personnes impliquées provoque un excès de longueur aux endroits des courbes, donnant un aspect encombré, tandis qu’une longueur insuffisante rend les câbles trop tendus, ce qui empêche finalement de fermer les couvercles.
Reply #52020-11-12
4. Lorsque des câbles intrinsèquement sûrs et des câbles non intrinsèquement sûrs sont posés dans un même coffret de distribution, ils doivent être séparés par des parois pour éviter les interférences de signal.
Reply #62020-11-12
1. Les câbles haute tension et les câbles basse tension partagent le même conduit de protection.
2. Les câbles sont fortement pliés.
3. Il y a trop de jonctions.
4. Le conduit de protection n’est pas correctement fixé
Reply #72020-11-12
Les câbles électriques et les câbles de instrumentation ne disposent d’aucune mesure de protection contre les interférences, et les jonctions des gaines de protection ne sont pas correctement scellées
Reply #82020-11-12
(1) Les tubulures de protection des câbles sont superposées en plusieurs couches, ce qui permet à la partie supérieure de dépasser celle des armatures. (2) 2 tuyaux électriques ou plus, côte à côte et serrés l’un contre l’autre. (3) La profondeur de pose du conduit électrique est trop faible, voire il est enterré dans la couche de poussière à l’extérieur du mur. Le tuyau présente des courbures mortes, des cassures et des encoches. (4) Le conduit électrique pénètre dans la boîte de distribution ; son extrémité à l’intérieur de la boîte n’est pas bien remplie, restant trop longue ; Les orifices des tuyaux ne sont pas réguliers et ont des longueurs différentes ; L’orifice du tuyau n’a pas besoin de bague de protection ; Pas verrouillé correctement. (5) Lors de l’installation des gaines de protection pour les câbles, on ne bouchonne pas l’orifice de la gaine avec un bouchon, mais on plie et on déforme l’orifice à l’aide de pinces.
Reply #92020-11-12
1) Les gaines de câbles sont superposées en plusieurs couches, et le tracé des conduites se trouve au-dessus de la surface des armatures. 2) Deux ou plusieurs gaines électriques alignées côte à côte, avec des diamètres partiels trop importants. 3) La profondeur d’enfouissement des gaines électriques dans le mur est trop faible, voire elles sont enfouies dans la couche de poussière à l’extérieur du mur. Le tuyau présente des courbures mortes, des pliures rigides et des encoches. 4) Le conduit électrique pénètre dans la boîte de distribution, son orifice à l’intérieur de la boîte n’est pas droit et dépasse trop ; Les orifices des tuyaux ne sont pas réguliers et ont des longueurs différentes ; L’orifice du tuyau n’a pas besoin de bague de protection ; Pas verrouillé correctement.
Reply #102020-11-12
Le rayon de courbure pour le posage est trop petit; Disposition désordonnée ; Choix d’un modèle incompatible avec les câbles et les fils électriques ; Dommages ou corrosion du tube de protection, etc.
Reply #112020-11-12
(1) Les tubages de protection des câbles sont superposés en plusieurs couches. (2) 2 tuyaux électriques ou plus, côte à côte et serrés l’un contre l’autre. (3) La profondeur de pose du conduit électrique est trop faible, voire il est enterré dans la couche de poussière à l’extérieur du mur. Le tuyau présente des courbures mortes, des cassures et des encoches. (4) Le conduit électrique pénètre dans la boîte de distribution ; son extrémité à l’intérieur de la boîte n’est pas bien remplie, restant trop longue ; Les orifices des tuyaux ne sont pas réguliers et ont des longueurs différentes ; L’orifice du tuyau n’a pas besoin de bague de protection ; Pas verrouillé correctement. (5) Lors de l’installation des gaines de protection pour les câbles, on ne bouchonne pas l’orifice de la gaine avec un bouchon, mais on plie et on déforme l’orifice à l’aide de pinces.
Reply #122020-11-12
(1) Les tubages de protection des câbles sont superposés en plusieurs couches. (2) 2 tuyaux électriques ou plus, côte à côte et serrés l’un contre l’autre. (3) La profondeur de pose du conduit électrique est trop faible, voire il est enterré dans la couche de poussière à l’extérieur du mur. Le tuyau présente des courbures mortes, des cassures et des encoches. (4) Le conduit électrique pénètre dans la boîte de distribution ; son extrémité à l’intérieur de la boîte n’est pas bien remplie, restant trop longue ; Les orifices des tuyaux ne sont pas réguliers et ont des longueurs différentes ; L’orifice du tuyau n’a pas besoin de bague de protection ; Pas verrouillé correctement. (5) Lors de l’installation des gaines de protection pour les câbles, on ne bouchonne pas l’orifice de la gaine avec un bouchon, mais on plie et on déforme l’orifice à l’aide de pinces.
Reply #132020-11-12
1 Tuyaux galvanisés soudés de manière aléatoire. 2 Un tuyau présente plus de 2 courbures. 3 Le conduit de câblage pénètre dans le coffret de distribution par le bas plutôt que par le milieu de la face latérale. 4 Trop de câbles passent dans un seul conduit, ce qui endommage l’enveloppe du câble.
Reply #142020-11-12
1. Les circuits électriques forts et faibles sont dans le même conduit, ou trop proches l’un de l’autre. 2. Un tube contient de nombreux fils. 3. La distance entre les supports de tuyauterie est grande. 4. Les tuyaux et leurs supports sont soudés. 5. Plus de 2 courbures à 90 degrés sur le tuyau. 6. Aucun joint traversant la plaque n’a été utilisé au niveau de la connexion entre le tuyau et le coffret de distribution, ou la distance entre les ouvertures du coffret n’est pas supérieure à 2/3 de la longueur totale.
Reply #152020-11-12
Les tuyaux sont soudés directement aux supports, sans utilisation de colliers en T
Reply #162020-11-12
(1) Les tubulures de protection des câbles sont superposées en plusieurs couches, ce qui permet à la partie supérieure de dépasser celle des armatures. ??(2)2 tuyaux électriques ou plus, côte à côte et serrés l’un contre l’autre. ??(3) La profondeur de pose du conduit électrique est trop faible, voire il est enterré dans la couche de poussière à l’extérieur du mur. Le tuyau présente des courbures mortes, des cassures et des encoches. ??(4)Le conduit électrique pénètre dans la boîte de distribution ; son extrémité n’est pas correctement remplie à l’intérieur de la boîte, restant trop longue ; Les orifices des tuyaux ne sont pas réguliers et ont des longueurs différentes ; L’orifice du tuyau n’a pas besoin de bague de protection ; Pas verrouillé correctement. ??(5)Lors de l’enfouissement des gaines de protection pour câbles, on n’utilise pas de bouchon pour fermer l’orifice de la gaine, mais plutôt des pinces pour aplatir et plier l’extrémité de la gaine. (6) Le rayon de courbure lors du posé est trop petit ; Disposition désordonnée ; Choix d’un modèle incompatible avec les câbles et les fils électriques ; Détérioration ou corrosion du tube de protection, etc. (7) Les câbles électriques et les câbles de instruments ne disposent pas de mesures anti-interférence, et les jonctions des tubes de protection ne sont pas correctement scellées. (8) Les câbles sont posés dans les gaines de distribution de manière désordonnée, ce qui entraîne leur emmêlement ; cela n’est pas seulement esthétiquement défavorable, mais cela affecte également la dissipation de la chaleur et occupe de l’espace. Lors du placement des câbles, le manque de coordination entre les personnes impliquées provoque un excès de longueur aux endroits de courbure, ce qui donne un aspect encombrant, ou au contraire une longueur insuffisante qui rend les câbles trop tendus, rendant impossible la fermeture des couvercles à la fin.
Reply #172020-11-12
Fermeture insuffisante, non scellé, en désordre, sans marquage de suppression, courbure aux angles
Reply #182020-11-12
(1) Les tubulures de protection des câbles sont superposées en plusieurs couches, ce qui permet à la partie supérieure de dépasser celle des armatures. (2) 2 tuyaux électriques ou plus, côte à côte et serrés l’un contre l’autre. (3) La profondeur de pose du conduit électrique est trop faible, voire il est enterré dans la couche de poussière à l’extérieur du mur. Le tuyau présente des courbures mortes, des cassures et des encoches. (4) Le conduit électrique pénètre dans la boîte de distribution ; son extrémité à l’intérieur de la boîte n’est pas bien remplie, restant trop longue ; Les orifices des tuyaux ne sont pas réguliers et ont des longueurs différentes ; L’orifice du tuyau n’a pas besoin de bague de protection ; Pas verrouillé correctement. (5) Lors de l’installation des gaines de protection pour les câbles, on ne bouchonne pas l’orifice de la gaine avec un bouchon, mais on plie et on déforme l’orifice à l’aide de pinces.
Reply #192020-11-13
Les câbles électriques et les câbles de instrumentation ne disposent d’aucune mesure de protection contre les interférences, et les jonctions des gaines de protection ne sont pas correctement scellées
Reply #202020-11-13
1) Les gaines de câbles sont superposées en plusieurs couches, et le tracé des conduites se trouve au-dessus de la surface des armatures. 2) Deux ou plusieurs gaines électriques alignées côte à côte, avec des diamètres partiels trop importants. 3) La profondeur d’enfouissement des gaines électriques dans le mur est trop faible, voire elles sont enfouies dans la couche de poussière à l’extérieur du mur. Le tuyau présente des courbures mortes, des pliures rigides et des encoches. 4) Le conduit électrique pénètre dans la boîte de distribution, son orifice à l’intérieur de la boîte n’est pas droit et dépasse trop ; Les orifices des tuyaux ne sont pas réguliers et ont des longueurs différentes ; L’orifice du tuyau n’a pas besoin de bague de protection ; Pas verrouillé correctement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.