Si le positionneur Siemens est réglé sur le niveau d’entrée « P – mode manuel », l’alimentation électrique doit déjà être connectée, et la source d’air doit être connectée immédiatement après. Il faut également assurer une qualité d’air adéquate, de l’air industriel sans huile, avec des particules de poussière < 30 μm, et le point de rosée à la pression de fonctionnement F doit être inférieur de 20 K à la température ambiante minimale. Deux actionneurs à course directe monofonctionnels sont installés ensemble de manière pneumatique directement au dos du positionneur Siemens. · Position de pression Y1 : une fois la sortie d’air E connectée, verrouillez-la à l’aide des vis fournies. Grâce à la zone de collecte et à la zone de ressort, la sortie d’air E permet d’assurer un débit d’air pour instruments sec, afin de prévenir la corrosion. https://img-blog.csdnimg.cn/20201116135843949.pngdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​ Les étapes concrètes sont les suivantes : 1. La pression d’entrée d’air et la pression du positionneur doivent être connectées au réservoir de pression. 2. La connexion utilise des filets métriques G1/4 DIN 45141. PZ : Pression de l’air d’entrée 1,4 ~ 7 bar
Y1 : Pression du positionneur Siemens 1, utilisant des actionneurs à effet simple et double
Y2 : Pression du positionneur Siemens 2, utilisant des actionneurs à effet double
E : Évacuation des gaz (démontez le silencieux si nécessaire)
3. Réglage de sécurité en cas de panne d’alimentation électrique :
Effet simple : Décharge de Y1
Effet double : Pression maximale de positionnement de Y1 (entrée, pression de l’air) ; Vider Y2, connecter la pression du positionneur Siemens Y1 ou Y2 (uniquement avec des actionneurs à double effet) et effectuer les réglages de sécurité conformément aux instructions. 5. Connecter l’air d’entrée PZ. Enfin, il convient de prêter attention à un petit détail : l’actuateur à retour par ressort doit disposer d’une pression d’air suffisamment élevée afin que la bielle puisse se déplacer jusqu’à la position extrême de l’actuateur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.