HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Le câblage fixe n’a-t-il pas besoin de protocole de communication ?

2020-11-19View Original

Thread Content

1. Avec l’intégration par câblage direct du DCS dans le système, n’est-il plus nécessaire d’utiliser des protocoles de communication ? 2. De plus, le DCS ne peut-il utiliser qu’un seul protocole de communication ? PROFIBUS et MODBUS ne peuvent-ils pas coexister ?
Reply #22020-11-19
Le seul protocole de communication qui peut être transmis par câblage fixe est HART, qui peut être transmis via un circuit de signaux analogiques. D’autres méthodes de communication numérique, en raison des différences de hauteur et de fréquence des impulsions de niveau de bit ainsi que des protocoles de communication, ne permettent pas de transmettre plusieurs protocoles dans le même circuit, à moins que ces protocoles ne soient compatibles.
Reply #32020-11-20
1. Par câblage direct, entendez-vous qu’un signal unique est connecté directement à la canal du module I/O ? Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de protocole de communication ! 2. S’il ne s’agit pas d’un module I/O, c’est alors un module de communication ; les différents modules de communication devraient permettre de définir des protocoles distincts !
Reply #42020-11-23
Il faut savoir que les connexions filaires transmettent des signaux analogiques, dont les normes sont unifiées par la IEC, à savoir 4–20 mA et 1–5 V. Les protocoles de communication, quant à eux, sont des signaux superposés ajoutés aux signaux standards par les fabricants afin de faciliter la communication avec les instruments intelligents. Par conséquent, un protocole de communication n’est pas indispensable, mais les instruments intelligents sont généralement équipés d’un tel protocole pour faciliter le débogage entre les armoires de contrôle. Actuellement, les principaux protocoles sont HART de Rosemount, BRAIN de Yokogawa, et DE de Honeywell. 2. Le DCS dispose de nombreuses interfaces de communication, ce qui lui permet d’accepter de nombreux protocoles de communication différents, car on ne peut pas garantir que tous les instruments et équipements en communication avec le DCS utilisent le même protocole. Mais si vous demandez s’il est possible d’intégrer simultanément PROFIBUS et MODBUS dans un seul câble de signalisation, la réponse est évidemment non : les méthodes de décodage des différents protocoles sont différentes, alors en les superposant, ne se crée-t-il pas des conflits ?
Reply #52020-11-23
1. Ce n’est pas nécessaire, mais on peut ajouter des protocoles de communication tels que HART.
Reply #62020-11-23
2. Les différents modules de protocoles de communication sur le DCS peuvent accepter des protocoles de communication variés, mais un seul câble ne peut utiliser qu’un seul protocole de communication

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.