Le tableau de commande de la pompe à incendie met en marche en priorité la pompe électrique anti-incendie ; en l’absence d’alimentation électrique ou en cas de panne de cette dernière, c’est la pompe diesel anti-incendie qui est mise en marche. Lorsque la pression du réseau descend à 0,8 MPa, le panneau de commande démarre immédiatement la pompe de régulation de pression ; si, après 30 secondes ou en cas de panne de cette pompe, la pression ne parvient pas à 0,8 MPa, la pompe de régulation de pression de secours se met en marche automatiquement. Lorsque la pression du réseau atteint 0,80 Mpa, après un délai de 15 secondes, la pompe de régulation s’arrête automatiquement ; La pompe de lutte contre l’incendie électrique est mise en marche par un interrupteur de pression ; lorsque la pression dans le réseau diminue à 0,70 MPa ou lorsqu’un signal de démarrage à distance provenant du panneau d’alarme anti-incendie de l’usine est reçu, le tableau de commande de la pompe de lutte contre l’incendie met immédiatement en marche une pompe électrique. Si la pression reste insuffisante, les deuxième et troisième pompes électriques sont mises en marche, tandis que la pompe de régulation de pression cesse automatiquement de fonctionner. Si, à ce moment-là, il n’y a pas d’alimentation électrique ou si les pompes électriques présentent des défauts et que la pression dans le réseau principal reste inférieure à 0,70 MPa, après 10 secondes, le tableau de commande de la pompe de lutte contre l’incendie met immédiatement en marche une pompe diesel. Quel expert pourrait m’aider, s’il vous plaît ? Merci !
L’interblocage ajoute 2 conditions : une pression et le courant ou le débit de la pompe. Lorsque ces 2 conditions sont remplies en même temps, le système d’interblocage se déclenche