Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-11-26 : Question de discussion : 308. Votre entreprise a-t-elle mis en œuvre des normes de protection contre la foudre pour les équipements d’instrumentation ? Pourquoi ?
Règles de base : 1. La protection contre la foudre des instruments repose principalement sur le bon fonctionnement du réseau de mise à la terre assuré par le service électrique, en utilisant un réseau de mise à la terre commun pour la protection contre la foudre, mais il ne doit pas être partagé avec un dispositif de protection contre la foudre indépendant; 2. L’appareil est équipé d’un dispositif de protection contre les surtensions dues aux orages, relié au réseau de mise à la terre anti-orage ; 3. Les gaines et tuyaux de câbles des instruments, une fois entrés dans la salle de contrôle, doivent être reliés au terre de protection, et il est exigé que leurs deux extrémités soient mise à la terre.
Il n’y a pas de normes spécifiques, car ce domaine n’est pas géré par des professionnels
On ne voit que des contrôles de protection contre la foudre effectués chaque année, qui concernent les bâtiments, les usines et les réservoirs, mais il n’y a pas de contrôles spécifiques pour les instruments de mesure. En général, les instruments sont équipés de surtensions dans le coffret de commande.
Conformément aux exigences des normes SHT 3164-2012 relatives à la conception des systèmes de protection contre les orages pour les systèmes d’instruments pétrochimiques.
1. Protection contre les surtensions de niveau 3, surtensions ajoutées à l’alimentation, isolation optoélectrique pour les signaux; 2. Connexion à la même potentiel des boîtiers, armoires, équipements, etc ; 3. Installer des modules de protection contre la foudre dans les zones gravement touchées par la foudre.