Valeur CV de la vanne de régulation

2020-11-26View Original

Thread Content

Quelle est la relation entre le calcul de la valeur CV pour une vanne de régulation et le choix de cette valeur CV, et comment la déterminer ?
Reply #22020-11-28
Calculer la valeur CV : combien de repas devez-vous manger. Sélectionner la valeur CV : combien de riz peut contenir le bol. Vanne à siège unique linéaire : calculer la valeur CV x 2~3 ; égale à cent : calculer la valeur CV x 2,5~3
Reply #32020-12-04
En ce qui concerne les caractéristiques de débit des vannes de régulation, lors du choix du modèle, on se base généralement sur l’ouverture. Si elle est linéaire, on calcule CV/calculé CV pour s’assurer que l’ouverture reste entre 40 et 80 ; un léger dépassement n’est pas un problème. Si les caractéristiques de débit sont en pourcentage égal, il suffit également de maintenir l’ouverture dans une plage raisonnable, bien que le calcul de l’ouverture en pourcentage égal repose sur une relation logarithmique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.