Les instruments de terrain sont-ils connectés directement au rack DCS par des câbles d’instruments, ou bien y a-t-il un boîtier installé sur site, avec les câbles qui relient ce boîtier au rack DCS ?
Pour les dispositifs normalisés en général, une boîte de connexion intermédiaire est ajoutée sur site ; il n’est pas nécessaire d’ajouter un coffret intermédiaire sur place. Conception par unité, conception par région, conception pour des signaux du même type. Les gaz combustibles et toxiques sont généralement acheminés directement vers la salle des armoires électriques.
Il y a des connexions directes depuis les instruments sur site jusqu’au coffret DCS, ainsi que des installations avec des boîtiers de connexion intermédiaires sur site : les câbles des instruments se connectent au boîtier de connexion, puis ce dernier relie le coffret DCS.
Il s’agit principalement de savoir si le propriétaire a l’habitude d’ajouter une boîte de connexion au milieu ou de faire une connexion directe; Il convient également de prendre en compte la distance entre les instruments sur site et la salle des armoires électriques : ceux qui se trouvent à proximité peuvent être connectés directement, tandis que pour ceux qui sont plus éloignés, il est préférable d’installer une boîte de jonction intermédiaire équipée de câbles de réserve afin de faciliter l’entretien ultérieur.
C’est un enjeu d’investissement. L’avantage de plusieurs paires de câbles est qu’ils sont moins chers si on les considère comme un seul câble de signal, nécessitent moins de boîtiers de canalisation, moins de câbles d’alimentation pour les armoires, et réduisent les coûts de construction. (Cela facilitera également l’ajout de signaux ultérieurement) Cependant, il faudra ajouter des armoires de connexion sur site et des accessoires de raccordement, ce qui entraînera des dépenses supplémentaires. Si l’on compare uniquement un investissement, en prenant pour exemple des câbles principaux par paires de 12, un usage de moins de 6 paires reste moins cher si on les fait venir séparément.
Pas un grand chef, juste un peu d’expérience.
Il suffit d’examiner l’ampleur du projet, la conception des unités et des zones, les exigences de protection contre les explosions, etc., en comprenant les plans
Tout cela est tiré directement, afin de réduire les points de défaillance
Il faut examiner la situation sur place : si la salle des armoires est trop éloignée, en général, après environ 300 mètres de câble, l’atténuation du signal devient importante, ce qui rend cet endroit peu adapté pour des salles d’instruments distantes.