Thread Content
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Demain sera encore mieux le 4/12/2020 à 07:39 dans la section Génie des procédés – Automatisme et instrumentation – Sujets du jour – Question n°2020-12-04. Sujet de discussion : La plage de mesure des transmetteurs de pression 316 et 1151GP était initialement de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Alors : 3. Après un décalage positif de 100 % du zéro, quelle pression d’entrée fait que la sortie du capteur est de 4, 12 ou 20 mA ? (Un bonus est accordé en plus pour une méthode de calcul correcte ou des explications détaillées)
4 mA : 100 kPa 10 mA : 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa 20 mA : 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)
Après migration, la plage est de 100 à 200 kPa. Pour 4-20 mA : 4 mA : 100 kPa ; 10 mA : 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa ; 20 mA : 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
4 mA : 100 kPa 12 mA : 150 kPa 20 mA : 200 kPa
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ;
Après migration, la plage est de 100 à 200 kPa. Pour 4-20 mA : 4 mA : 100 kPa ; 10 mA : 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa ; 20 mA : 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
4 mA à 100 KPa; 12 ma à 150 KPa ; 20 mA à 200 kPa.
La plage de mesure du transmetteur de déplacement est de 100 kPa à 200 kPa. Lorsque 100 kP est entré, la sortie du instrument est de 4 mA ; Lors de l’entrée de 150 kP, la sortie du capteur est de 12 mA ; Lorsque 200 kP est entré, la sortie du capteur est de 20 mA ;
respectivement 100 KPa, 150 KPa, 200 KPa
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Zéro) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; (12-4)/16*100=50, zéro correspondant à 100, soit 150 KPA ; lorsqu’une pression de 200 KPA est appliquée, la sortie du capteur est de 20 mA ; (Limite supérieure de la plage)
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Zéro) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; (12-4)/16*100=50, zéro correspondant à 100, soit 150 KPA ; lorsqu’une pression de 200 KPA est appliquée, la sortie du capteur est de 20 mA ; (Limite supérieure de la plage)
4 ma à 100 KPa, 12 ma à 150 KPa
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ;
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)