HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-04

2020-12-04View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par Demain sera encore mieux le 4/12/2020 à 07:39 dans la section Génie des procédés – Automatisme et instrumentation – Sujets du jour – Question n°2020-12-04. Sujet de discussion : La plage de mesure des transmetteurs de pression 316 et 1151GP était initialement de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Alors : 3. Après un décalage positif de 100 % du zéro, quelle pression d’entrée fait que la sortie du capteur est de 4, 12 ou 20 mA ? (Un bonus est accordé en plus pour une méthode de calcul correcte ou des explications détaillées)
Reply #22020-12-04
4 mA : 100 kPa 10 mA : 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa 20 mA : 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
Reply #32020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)
Reply #42020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)
Reply #52020-12-04
Après migration, la plage est de 100 à 200 kPa. Pour 4-20 mA : 4 mA : 100 kPa ; 10 mA : 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa ; 20 mA : 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
Reply #62020-12-04
4 mA : 100 kPa 12 mA : 150 kPa 20 mA : 200 kPa
Reply #72020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ;
Reply #82020-12-04
Après migration, la plage est de 100 à 200 kPa. Pour 4-20 mA : 4 mA : 100 kPa ; 10 mA : 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa ; 20 mA : 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
Reply #92020-12-04
4 mA à 100 KPa; 12 ma à 150 KPa ; 20 mA à 200 kPa.
Reply #102020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de déplacement est de 100 kPa à 200 kPa. Lorsque 100 kP est entré, la sortie du instrument est de 4 mA ; Lors de l’entrée de 150 kP, la sortie du capteur est de 12 mA ; Lorsque 200 kP est entré, la sortie du capteur est de 20 mA ;
Reply #112020-12-04
respectivement 100 KPa, 150 KPa, 200 KPa
Reply #122020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)
Reply #132020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Zéro) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; (12-4)/16*100=50, zéro correspondant à 100, soit 150 KPA ; lorsqu’une pression de 200 KPA est appliquée, la sortie du capteur est de 20 mA ; (Limite supérieure de la plage)
Reply #142020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Zéro) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; (12-4)/16*100=50, zéro correspondant à 100, soit 150 KPA ; lorsqu’une pression de 200 KPA est appliquée, la sortie du capteur est de 20 mA ; (Limite supérieure de la plage)
Reply #152020-12-04
4 ma à 100 KPa, 12 ma à 150 KPa
Reply #162020-12-04
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ;
Reply #172020-12-05
La plage de mesure du transmetteur de pression 1151GP était à l’origine de 0 à 100 KPa ; maintenant, le zéro a été déplacé de 100 %. Après un décalage positif de 100 % en position zéro, la plage de mesure du instrument devient de 100 à 200 kPa, avec un courant de sortie correspondant de 4 à 20 mA. Lorsque la pression entrante est de 100 kPa, la sortie du capteur est de 4 mA ; (Limite inférieure de la plage) Lorsqu’une pression de 150 KPa est appliquée, la sortie du capteur est de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa Lorsque la pression d’entrée est de 200KPa, la sortie du capteur est de 20mA ; (Limite supérieure de la plage)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.