À environ 60 cm à côté du compteur de débit du côté gauche se trouve une vanne de régulation qui permet d’ajuster manuellement le débit pour le stabiliser ; elle ne peut pas s’ajuster automatiquement, et le débit varie beaucoup en mode automatique. Les paramètres PID sont ceux par défaut du système de contrôle central : P 100 I 60 D 0. On peut percevoir clairement un bruit émanant de la vanne de régulation à côté d’elle ; lorsque le compteur de débit est débranché, le bruit disparaît presque complètement. On soupçonne que le débitmètre provoque la résonance de la vanne de régulation, ce qui empêche une régulation automatique. La vanne de régulation fonctionne normalement, comment résoudre ce problème ? 641
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Dariga le 5/12/2020 à 06:33. Les compteurs de débit ont des exigences en matière d’installation et de vibrations ; on n’a pas entendu dire qu’elles affectent les vannes de régulation. En mode manuel, le débit est normal, ce qui indique que le compteur de débit fonctionne correctement. Y a-t-il un problème avec la vanne de régulation elle-même, ou bien avec les paramètres PID ? Essayez de régler les paramètres PID ; en général, les paramètres PID doivent être ajustés. D’après le diagramme de flux, il est évident que les paramètres ne sont pas appropriés. Vos graphiques ne sont vraiment pas explicites.
La probabilité de résonance entre la vanne et le débitmètre à masse par force de Coriolis est très faible, mais cette possibilité ne peut pas être exclue. Recommandation 1 : Ajuster l’ouverture des vannes manuelles avant et après la vanne de régulation, afin de provoquer une variation dans l’ouverture de fonctionnement de la vanne de régulation, aux fins d’observation ; 2. Vérifier si la structure de la membrane de la vanne de régulation ainsi que la force de précontrainte de l’actionneur répondent à la différence de pression actuelle, en particulier si certains cylindres ou têtes de membrane sont de taille insuffisante. 3. Problème des paramètres du positionneur.
Premièrement, il pourrait s’agir de perturbations électromagnétiques provenant de votre bande chauffante ; deuxièmement, la vanne de régulation elle-même a une faible capacité de résistance aux perturbations ; troisièmement, le contact de mise à la terre du blindage est insuffisant
Vérifier s’il y a un problème avec le signal de sortie analogique AO. Deuxièmement, les paramètres PID : ralentir l’action de sortie pulsée. Troisièmement, vérifier s’il y a un problème avec le positionneur de vanne ; l’usure due à une utilisation prolongée du bloc de valve à gaz à l’intérieur provoque des oscillations du positionneur. Le fait que la vanne manuelle et le débitmètre ne bougent pas prouve qu’il n’y a pas de problème
On dirait un débitmètre de type Ko. Les vibrations pourraient être causées par la vanne de régulation. Vérifiez en même temps si le compteur de débit est à sec, ce qui pourrait être dû au capteur d’excitation ; les tuyaux vides présentent de fortes vibrations
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qugd le 7/12/2020 à 10:29. Il s’agit probablement d’une résonance des tuyauteries et des vannes causée par les vibrations des bobines d’excitation à l’intérieur du compteur de débit à masse de Coriolis. D’après les images, il n’existe aucune mesure de soutien ou de fixation possible entre les tuyauteries et les deux compteurs de débit ; c’est un problème lié à l’installation du compteur de débit, ce qui permet à la résonance de se transmettre aux équipements et tuyauteries environnants. Il est recommandé d’ajouter des supports fiables à proximité des emplacements d’installation des tuyauteries et des compteurs de débit. De plus, un support doit être placé entre le compteur de débit et la vanne afin d’isoler la transmission des vibrations, ce qui permettra d’éliminer la résonance. Lors de l’installation des tuyauteries et des compteurs de débit, les contraintes ou le manque de soutien peuvent provoquer une résonance entre le compteur de débit en masse et les équipements environnants.
Les paramètres PID ne sont pas adaptés : réduisez à nouveau P, I doit être inférieur à 10, essayez à nouveau.
L’ajustement manuel ne pose pas de problème, ce qui indique que la vanne et le débitmètre sont encore compatibles. Il s’agit probablement du fait que les paramètres de réglage du PID ne sont pas correctement ajustés ; cela peut être corrigé en les mettant dans une plage optimale afin qu’une régulation automatique soit possible.
Commencez par ajuster les paramètres PID
On dirait des fluctuations de régulation dues à un PID mal réglé. Il est très rare que le compteur de débit à force de Coriolis mesure des vibrations du tuyau dues aux vibrations du conduit, car cela peut être facilement éliminé : il suffit d’ajouter deux supports avant et après le compteur pour en avoir la confirmation. De plus, la mise en service des régulateurs PID est aujourd’hui une compétence de base que presque aucun nouvel opérateur ne maîtrise, et peu de techniciens en instrumentation en sont capables. Ajustez le PID ; avec cette courbe, les experts du forum ne pourront pas vous donner de conseils. Affichez d’abord une partie des courbes PV, SP et OP avant de continuer.