Thread Content
Région d’ingénierie des procédés – Version contrôle automatique des instruments – Sujet du jour – Question n° 2020-12-06 : Thème de discussion : 318. Lors de la vérification du transmetteur de pression absolue 1151AP, on a constaté que dès que l’alimentation électrique était connectée, l’instrument émettait 12 mA. Veuillez calculer et expliquer si ce phénomène est normal (Si la plage de mesure du manomètre est de 50-150 kPa en pression absolue, et que la pression atmosphérique à ce moment-là est de 100 kPa) (5 points pour seulement le résultat correct, des points supplémentaires pour une méthode de calcul correcte ou des explications détaillées)
C’est normal, car le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue. La plage de mesure de cet appareil est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil produit une sortie de 4 mA; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; L’appareil, à pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, donne une sortie de 16 × % + 4 = 12 mA. Actuellement, la sortie de l’appareil est précisément de 12 mA, donc tout est normal
Lors de la vérification du transmetteur de pression absolue 1151AP, on a constaté que dès que l’alimentation était connectée, l’appareil délivrait une sortie de 12 mA. (Si la plage de mesure du manomètre est de 50-150 kPa en pression absolue, et que la pression atmosphérique à ce moment-là est de 100 kPa), ce phénomène est normal. Comme le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue, sa plage de mesure est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil génère une sortie de 4 mA ; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; Lorsque le manomètre est soumis à la pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, sa sortie est de ×(100-50)+4 = 12 mA. Or, la sortie du manomètre est précisément de 12 mA, ce qui indique qu’il fonctionne normalement.
Le transmetteur de pression absolue, pour des valeurs de 50 kPa à 150 kPa, avec une pression atmosphérique de 100 kPa, fait sortir exactement 12 mA. Normal
Ce phénomène est normal. Le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue. La plage de mesure de cet appareil est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil génère une sortie de 4 mA ; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; L’appareil, à pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, donne une sortie de 16 × % + 4 = 12 mA. Actuellement, la sortie de l’appareil est précisément de 12 mA, donc tout est normal
Le transmetteur de pression absolue, pour des valeurs de 50 kPa à 150 kPa, avec une pression atmosphérique de 100 kPa, fait sortir exactement 12 mA. Normal
Normal, pression atmosphérique de 100 KPa, (100-50)/(150-50)=50 %, 50 %*16+4=12 ma
Une sortie de 12 mA est normale, 16 × % + 4 = 12 mA.
Normal. C’est la valeur correspondant à la pression atmosphérique.
L’environnement de vérification est à pression atmosphérique ; étant un transmetteur de pression absolue, une sortie de 12 mA est correcte
Ce phénomène est normal. Le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue. La plage de mesure de cet appareil est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil génère une sortie de 4 mA ; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; L’appareil, à pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, donne une sortie de 16 × % + 4 = 12 mA. Actuellement, la sortie de l’appareil est précisément de 12 mA, donc tout est normal
Ce phénomène est normal. Le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue. La plage de mesure de cet appareil est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil génère une sortie de 4 mA ; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; L’appareil, à pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, donne une sortie de 16 × % + 4 = 12 mA. Actuellement, la sortie de l’appareil est précisément de 12 mA, donc tout est normal
C’est normal, car le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue. La plage de mesure de cet appareil est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil produit une sortie de 4 mA; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; L’appareil, à pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, donne une sortie de 16 × % + 4 = 12 mA. Actuellement, la sortie de l’appareil est précisément de 12 mA, donc tout est normal
C’est normal, car le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue. La plage de mesure de cet appareil est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil produit une sortie de 4 mA; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; L’appareil, à pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, donne une sortie de 16 × % + 4 = 12 mA. Actuellement, la sortie de l’appareil est précisément de 12 mA, donc tout est normal
C’est un peu simple : lors de la vérification du transmetteur de pression absolue 1151AP, on a constaté que dès que l’alimentation était branchée, l’appareil émettait 12 mA. (Si la plage de mesure du manomètre est de 50-150 kPa en pression absolue, et que la pression atmosphérique à ce moment-là est de 100 kPa), ce phénomène est normal. Comme le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue, sa plage de mesure est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil génère une sortie de 4 mA ; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; Lorsque le manomètre est soumis à la pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, sa sortie est de ×(100-50)+4 = 12 mA. Or, la sortie du manomètre est précisément de 12 mA, ce qui indique qu’il fonctionne normalement.
Ce phénomène est normal, car le transmetteur de pression absolue mesure la pression absolue ; la plage de mesure de cet appareil est de 50 à 150 kPa. En d’autres termes, lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’appareil génère une sortie de 4 mA; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; L’appareil, à pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, donne une sortie de 16 × % + 4 = 12 mA. Actuellement, la sortie de l’appareil est précisément de 12 mA, donc tout est normal
La plage de mesure de cet instrument est de 50 à 150 kPa, ce qui signifie que lorsqu’une pression absolue de 50 kPa est appliquée en entrée, l’instrument génère une sortie de 4 mA; Lorsqu’une pression absolue de 150 kPa est introduite, l’appareil émet 20 mA ; Lorsque l’instrument est soumis à la pression atmosphérique, c’est-à-dire lorsque la pression d’entrée est de 100 kPa, sa sortie est de 16 × % + 4 = 12 mA ; actuellement, la sortie de l’instrument est précisément de 12 mA