HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujets du jour – Question n° 2020-12-08

2020-12-08View Original

Thread Content

Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-08 : Sujet de discussion : Lorsque le système de mesure des thermocouples nickel-chrome/nickel-silicium est en fonctionnement, la température de son extrémité froide est t0 = 30 °C. L’instrument mesure le potentiel thermique E(t, t0) = 39,17 mV. Déterminer la température réelle du milieu mesuré. (5 points seulement pour celui qui donne la bonne réponse ; des points supplémentaires sont attribués en cas de procédure de calcul correcte ou d’explications détaillées.)
Reply #22020-12-08
Lorsque le système de mesure des thermocouples nickel-chrome/nickel-silicium est en fonctionnement, la température de l’extrémité froide est de t0 = 30 °C. L’appareil mesure le potentiel thermique E(t, t0) = 39,17 mV. Selon le tableau, le potentiel thermique E(30, 0) = 1,2 mV. Par conséquent, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. En consultant à nouveau le tableau, on constate que le potentiel thermique E(t, 0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #32020-12-08
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30,0) = 1,2 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,30) + potentiel thermoelectrique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(t,0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #42020-12-08
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30,0) = 1,2 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,30) + potentiel thermoelectrique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(t,0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #52020-12-08
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30,0) = 1,2 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,30) + potentiel thermoelectrique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(t,0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #62020-12-08
E(t0,0)+E(t,t0)=E(t,0)
Reply #72020-12-08
La température réelle du milieu étudié est de 977 °C. J’ai appris*.
Reply #82020-12-08
La température du bout froid du thermocouple chrome-nickel-silicium est de 30 °C. Selon le tableau, le potentiel thermique E(30,0) = 1,2 mV. L’appareil mesure un potentiel thermique E(t,t0) = 39,17 mV. Le potentiel thermique E(t,0) = potentiel thermique E(t,30) + potentiel thermique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. Selon le tableau, 40,37 mV correspond à une température de 977 °C ; par conséquent, la température réelle du milieu mesuré est de 977 °C.
Reply #92020-12-08
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30,0) = 1,2 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,30) + potentiel thermoelectrique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. De nouveau, selon le tableau, la température correspondant au potentiel thermoelectrique E(t,0) = 40,37 mV est de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #102020-12-08
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30,0) = 1,2 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,30) + potentiel thermoelectrique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. De nouveau, selon le tableau, la température correspondant au potentiel thermoelectrique E(t,0) = 40,37 mV est de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #112020-12-08
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30,0) = 1,2 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,30) + potentiel thermoelectrique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(t,0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #122020-12-09
Lorsque le système de mesure des thermocouples nickel-chrome/nickel-silicium est en fonctionnement, la température de l’extrémité froide est de t0 = 30 °C. L’appareil mesure le potentiel thermique E(t, t0) = 39,17 mV. Selon le tableau, le potentiel thermique E(30, 0) = 1,2 mV. Par conséquent, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. En consultant à nouveau le tableau, on constate que le potentiel thermique E(t, 0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #132020-12-09
Lorsque le système de mesure des thermocouples nickel-chrome/nickel-silicium est en fonctionnement, la température de l’extrémité froide est de t0 = 30 °C. L’appareil mesure le potentiel thermique E(t, t0) = 39,17 mV. Selon le tableau, le potentiel thermique E(30, 0) = 1,2 mV. Par conséquent, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. En consultant à nouveau le tableau, on constate que le potentiel thermique E(t, 0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #142020-12-09
La température à l’extrémité froide est t0 = 30 °C. L’instrument mesure le potentiel thermoelectrique E(t, t0) = 39,17 mV. Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30, 0) = 1,2 mV. Ainsi, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. En consultant à nouveau le tableau, on constate que le potentiel thermoelectrique E(t, 0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977℃
Reply #152020-12-10
Lorsque le système de mesure des thermocouples nickel-chrome/nickel-silicium est en fonctionnement, la température de l’extrémité froide est de t0 = 30 °C. L’appareil mesure le potentiel thermique E(t, t0) = 39,17 mV. Selon le tableau, le potentiel thermique E(30, 0) = 1,2 mV. Par conséquent, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. En consultant à nouveau le tableau, on constate que le potentiel thermique E(t, 0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #162020-12-10
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(30,0) = 1,2 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,30) + potentiel thermoelectrique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(t,0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #172020-12-13
Lorsque le système de mesure des thermocouples nickel-chrome/nickel-silicium est en fonctionnement, la température de l’extrémité froide est de t0 = 30 °C. L’appareil mesure le potentiel thermique E(t, t0) = 39,17 mV. Selon le tableau, le potentiel thermique E(30, 0) = 1,2 mV. Par conséquent, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. En consultant à nouveau le tableau, on constate que le potentiel thermique E(t, 0) = 40,37 mV correspond à une température de 977 °C. La température réelle du milieu étudié est de 977 °C.
Reply #182020-12-13
La température du bout froid du thermocouple chrome-nickel-silicium est de 30 °C. Selon le tableau, le potentiel thermique E(30,0) = 1,2 mV. L’appareil mesure un potentiel thermique E(t,t0) = 39,17 mV. Le potentiel thermique E(t,0) = potentiel thermique E(t,30) + potentiel thermique E(30,0) = 39,17 mV + 1,2 mV = 40,37 mV. Selon le tableau, 40,37 mV correspond à une température de 977 °C ; par conséquent, la température réelle du milieu mesuré est de 977 °C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.