Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-09 : Thème de discussion : 321. Une sonde thermocouple platine-rhodium-platine est utilisée pour mesurer la température dans la chaudière. En l’absence d’autres méthodes de compensation, le potentiel thermoelectrique mesuré est de 10,638 mV et la température à l’extrémité libre est de 50 °C. Déterminer la température réelle. (5 points seulement pour celui qui donne la bonne réponse ; des points supplémentaires sont attribués en cas de procédure de calcul correcte ou d’explications détaillées.)
Selon le tableau à 50°C, ES(50,0) = 0,299 mV. Es(t, 0°C) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. D’après le tableau, t = 1115,25 ℃
La température de la chambre de combustion est mesurée à l’aide d’un thermocouple platine-rhodium-platine. En l’absence d’autres méthodes de compensation, le potentiel électrothermique mesuré est de 10,638 mV, et la température de l’extrémité libre est de 50 °C. Selon le tableau, le potentiel électrothermique E(50,0) = 0,299 mV. Ainsi, le potentiel électrothermique E(t,0) = E(t,50) + E(50,0) = 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel électrothermique E(t,0) = 10,937 mV correspond à une température de 1118 °C. La température réelle du milieu testé est de 1118 °C.
Selon le tableau à 50 °C, on a 0,299 mV ; (t, 0 °C) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. D’après le tableau, t = 1118℃
Selon le tableau à 50°C, ES(50,0) = 0,299 mV. Es(t, 0°C) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. D’après le tableau, t = 1115,25 ℃
La température de la chambre de combustion est mesurée à l’aide d’un thermocouple platine-rhodium-platine. En l’absence d’autres méthodes de compensation, le potentiel électrothermique mesuré est de 10,638 mV, et la température de l’extrémité libre est de 50 °C. Selon le tableau, le potentiel électrothermique E(50,0) = 0,299 mV. Ainsi, le potentiel électrothermique E(t,0) = E(t,50) + E(50,0) = 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel électrothermique E(t,0) = 10,937 mV correspond à une température de 1118 °C. La température réelle du milieu testé est de 1118 °C.
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(50,0) = 0,299 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,50) + potentiel thermoelectrique E(50,0) = 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(t,0) = 10,937 mV correspond à une température de 1118 °C. La température réelle du milieu testé est de 1118 °C.
Selon le tableau à 50 °C, on a 0,299 mV ; (t, 0 °C) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. D’après le tableau, t = 1118℃
La température de la chambre de combustion est mesurée à l’aide d’un thermocouple platine-rhodium-platine. En l’absence d’autres méthodes de compensation, le potentiel électrothermique mesuré est de 10,638 mV, et la température de l’extrémité libre est de 50 °C. Selon le tableau, le potentiel électrothermique E(50,0) = 0,299 mV. Ainsi, le potentiel électrothermique E(t,0) = E(t,50) + E(50,0) = 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel électrothermique E(t,0) = 10,937 mV correspond à une température de 1118 °C. La température réelle du milieu testé est de 1118 °C.
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(t,0) = 10,638 mV correspond à une température de 1068 °C ; en ajoutant la température de l’extrémité libre de 50 °C, on obtient un total de 1118 °C.
Selon le tableau, le potentiel thermoelectrique E(50,0) = 0,299 mV. Le potentiel thermoelectrique E(t,0) = potentiel thermoelectrique E(t,50) + potentiel thermoelectrique E(50,0) = 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nouveau, selon le tableau, la température correspondant au potentiel thermoelectrique E(t,0) = 10,937 mV est de 1118 °C. La température réelle du milieu testé est de 1118 °C.
Selon le tableau, à 50°C, la valeur est de 0,299 mV ; E(t, 0°C) = 10,638 + 0,299 = 10,937 mV. D’après le tableau, t = 1118°C.
La température de la chambre de combustion est mesurée à l’aide d’un thermocouple platine-rhodium-platine. En l’absence d’autres méthodes de compensation, le potentiel électrothermique mesuré est de 10,638 mV, et la température de l’extrémité libre est de 50 °C. Selon le tableau, le potentiel électrothermique E(50,0) = 0,299 mV. Ainsi, le potentiel électrothermique E(t,0) = E(t,50) + E(50,0) = 10,638 mV + 0,299 mV = 10,937 mV. De nouveau, selon le tableau, le potentiel électrothermique E(t,0) = 10,937 mV correspond à une température de 1118 °C. La température réelle du milieu testé est de 1118 °C.