Ces derniers jours, un des chaudières de l’entreprise (qui fonctionne au gaz naturel et utilise de l’huile thermique comme fluide calorifique) a été arrêtée pendant 1 heure pour certaines raisons. Par la suite, malgré 5 à 6 tentatives de redémarrage, celui-ci n’a pas réussi. Après analyse, il a été déterminé que la température ambiante autour du détecteur de flamme Siemens QRA10M.C situé en haut de la chaudière était probablement trop élevée, ce qui empêchait le processus de démarrage en raison d’un échec constant du détecteur de flamme. Par la suite, la sonde de détection de flamme a été retirée et laissée refroidir pendant quelques minutes ; une fois réinstallée, allumer le feu a fonctionné du premier coup. Le détecteur de flamme a été retiré et vérifié : il est parfaitement propre, l’air de commande souffle constamment. Je voudrais savoir s’il est possible que ce soit le cas, car pour d’autres raisons, on ne peut pas l’analyser pour l’instant. Je me demandais si ceux qui utilisent des capteurs de détection de flamme du même modèle avaient déjà rencontré une situation similaire
Ah, il n’y a personne. Hier, le problème est réapparu ; on a fini par conclure que la durée de vie de l’ampoule UV du capteur de détection de feu était épuisée. En remplaçant le capteur, tout fonctionne maintenant normalement. J’ai ensuite consulté des informations pertinentes : dans un environnement à 50 degrés Celsius, la durée de vie moyenne d’une ampoule est de 10 000 heures. Compte tenu du temps écoulé depuis son installation, on en est également à environ 10 000 heures. Il semble donc nécessaire d’acheter des ampoules en réserve.