Concernant l’affichage de la position réelle de la vanne sur le DCS

2020-12-10View Original

Thread Content

Bonjour à tous, j’aimerais poser une question : les vannes sur site sont équipées de ballons de réglage DVC6200, le DCS est un CENTUM VP de Yokogawa, avec des stations PRM. Est-il possible d’afficher la position de la vanne sur le DCS sans ajouter de capteurs ? Si c’est possible, comment procéder à la configuration ?
Reply #22020-12-11
Les conditions matérielles sont réunies, n’importe quel système peut le mettre en œuvre ; pour la configuration, demandez à vos instruments
Reply #32020-12-11
Il s’agit principalement de vérifier si ce localiseur dispose d’un signal de retour de position de la vanne ; s’il en existe un, il ne reste plus qu’à configurer les connexions.
Reply #42020-12-14
Ceux dotés de la fonction de communication HART ou FF peuvent afficher directement
Reply #52020-12-14
Demandez à Yokogawa, c’est la solution la plus fiable, pour obtenir les valeurs de retour réelles des vannes depuis PRM ! Demandez à Fisher s’il y a une configuration de retour analogique dans ce positionneur ; ce n’est qu’avec cette configuration qu’on obtient la position réelle sur site, et ce n’est pas une simple décision de positionnement
Reply #62020-12-24
Comment afficher cela ? Que signifient les différentes options dans HART dans la configuration ?
Reply #72021-03-17
Votre carte prend-elle en charge Hart ?
Reply #82024-01-17
1. Améliorer le retour d’information sur la position de la vanne 1) Une fois que le modèle de la vanne sur site et que la carte de contrôle central prennent en charge la communication Hart ont été confirmés, sélectionnez-le dans le canal de la carte du système 2) Allez dans Hart variable, saisissez le canal matériel où se trouve l’instrument dans le champ Channel, choisissez les paramètres de l’instrument pour Data ; par défaut, pour le Foss 520MD, il s’agit de FV+DS, quatrième paramètre + état de l’appareil. Le Samus 3730 est par défaut en SV+DS, deuxième paramètre + état du dispositif. Une fois terminé, vous pourrez utiliser la page des canaux Hart Terminal. 3) Accédez à la configuration du système Control drawing builder pour créer le diagramme de contrôle, ajoutez le bloc PVI, intégrez les canaux Hart pour introduire le bloc de fonctionnalité PVI ; une fois les paramètres correspondants ajoutés au bloc, il peut être mis en service. 4) Une fois terminé, il suffit de le déboguer pour l’utiliser.
Reply #92024-07-12
En haut, c’est la bonne réponse, le créateur du post ne veut probablement pas dévoiler les informations

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.