Résolution du circuit d’air

2020-12-11View Original

Thread Content

Il semble que la vanne de verrouillage sur ce schéma ne serve à rien ; d’après mon analyse, la vanne reste fermée en cas de mode d’interblocage ou en cas de panne d’air de commande.
Reply #22020-12-11
Il est préférable de bien comprendre cela en tenant compte des principes de la technologie ; on ne peut pas se contenter de cette seule illustration pour tout résumer. Voici un facteur concernant l’état de mise sous tension/déconnexion du relais et de la vanne électromagnétique, à titre de référence.
Reply #32020-12-11
Il s’agit d’une vanne de régulation à double cylindre + positionneur. Fonction de la valve de verrouillage : Lorsque la pression d’alimentation en air est inférieure à une certaine valeur, par exemple inférieure à la pression minimale requise par le positionneur, elle commute le circuit d’air et verrouille la position de la valve. Cette vanne exige également un FC ; l’énergie pour fermer la vanne provient du réservoir d’air, tandis que l’ordre de fermeture provient du fonctionnement de la vanne de verrouillage ou de la vanne électromagnétique (1002). Du point de vue de la priorité des commandes, comme le réservoir de gaz contient de l’air, sa pression ne diminue qu’en dernier. Dès que l’alimentation en air extérieur est interrompue, la vanne glissante se commute en premier (le positionneur perd également son alimentation en air), ce qui entraîne la fermeture immédiate de la vanne. Vous pouvez demander des informations sur le processus : en l’absence de réservoir d’air, quelle est la exigence du processus en cas de perte de pression principale ? Fermer la vanne ? Verrouiller la position ? Si c’est le premier cas, votre jugement est correct ; Si c’est le cas, ce circuit d’air ne répond pas aux exigences.
Reply #42020-12-12
C’est une question d’examen, on ne peut pas la lier à la technologie de fabrication. :L
Reply #52020-12-12
C’est une question d’examen, il n’y a pas moyen de l’associer à la technique
Reply #62020-12-12
Hehe, si c’est une question d’examen, je ne participe pas. La rigueur même de la formulation des questions rend difficile d’affirmer qu’il n’y a pas de problèmes.
Reply #72020-12-12
Élargissons notre perspective : la bouteille d’air est la source d’énergie pour le « dernier tir », et non une source de signal. De plus, nous n’aurons pas en compte le facteur de dépression du réservoir de gaz. Sur cette base, nous estimons que la perte de pression correspond à une baisse de pression dans le circuit principal et constitue la « source de signal » pour les actions suivantes ; par conséquent, il n’y a qu’une seule position sûre à choisir : fermer ou maintenir en position (votre épreuve exige de fermer la vanne). Si la procédure exige réellement de maintenir la position en premier, puis de fermer la vanne, il convient alors d’envisager la mise en œuvre d’une pression pneumatique de maintien, tandis que la valeur de référence pour déclencher l’action de fermeture est généralement la pression de fonctionnement minimale du positionneur. Seule la configuration ci-dessus a du sens si la pression principale diminue progressivement. Mais en cas de panne normale, la ventilation principale s’éteint directement, on ferme alors simplement la vanne, sans avoir l’occasion de verrouiller. Pour concevoir un schéma des circuits d’air, il est nécessaire de comprendre les exigences en matière de sécurité des procédés. Quelle est la question posée dans l’épreuve ?
Reply #82020-12-14
Les questions portent sur la fonction de chaque accessoire, la position des vannes en cas d’interblocage, et la position des vannes en cas de panne de source d’air
Reply #92020-12-14
Le tien semble être un verrouillage de vanne vers le bas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.