Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-10 : Thème de discussion : 322. Pour mesurer le débit à l’aide d’un transmetteur de différence de pression de type III, avec une plage de débit de 0 à 16 m³/h, quel est le signal de sortie lorsque le débit est de 12 m³/h ? (5 points seulement pour celui qui donne la bonne réponse ; des points supplémentaires sont attribués en cas de procédure de calcul correcte ou d’explications détaillées.)
Reply #22020-12-14
(12/16)² = (I-4)/(20-4), I = 13 mA
Reply #32020-12-14
La différence de pression est proportionnelle au carré du débit, et le courant de sortie du transmetteur est proportionnel à cette différence de pression ; par conséquent, le courant de 4-20 mA émis par le transmetteur est proportionnel au carré du débit. C’est-à-dire : (I-4) / (20-4) = Q²/Qm² = 12²/16² → I = 4 + = 13 mA. Réponse : Le signal de sortie est de 13 mA
Reply #42020-12-14
Soit le courant de sortie I, alors (I-4) / (20-4) = 122 / (16-0)^2 = 13 mA. Le signal de sortie est de 13 mA.
Reply #52020-12-14
La différence de pression est proportionnelle au carré du débit, et le courant de sortie du transmetteur est proportionnel à cette différence de pression. Ainsi, le courant de 4-20 mA émis par le transmetteur est proportionnel au carré de son débit. C’est-à-dire : (I-4) / (20-4) = Q²/Qm² = 12²/16² → I = 4 + = 13 mA
Reply #62020-12-14
4-20 mA correspond à 0-16 m³/h, 12/16*(20-4)+4=16 mA
Reply #72020-12-14
(12/16)² = (I-4)/(20-4), I = 13 mA
Reply #82020-12-15
Soit le courant de sortie I, alors (I-4) / (20-4) = 122 / (16-0)^2 = 13 mA. Le signal de sortie est de 13 mA.
Reply #92020-12-15
Pour mesurer le débit à l’aide d’un transmetteur de différence de pression de type III, avec une plage de débit allant de 0 à 16 m³/h, on pose que lorsque le débit est de 12 m³/h, le signal de sortie est I. Comme la différence de pression est proportionnelle au carré du débit, le courant de sortie du transmetteur est proportionnel à cette différence de pression. Ainsi, le courant de 4-20 mA émis par le transmetteur est proportionnel au carré de son débit. C’est-à-dire : (I-4) / (20-4) = Q²/Qm² = 12²/16² → I = 4 + = 13 mA. Le signal de sortie est de 13 mA.
Reply #102020-12-18
13ma. Le débit est proportionnel au carré de la différence de pression
Reply #112020-12-18
13ma. Le débit est proportionnel au carré de la différence de pression
Reply #122020-12-25
(12/16)² = (I-4)/(20-4), I = 13 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.