Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-12 : Thème de discussion : 324. Un manomètre de classe 1,5 avec une échelle de 0 à 100 KPa est étalonné ; on constate que l’erreur est maximale à 50 KPa, soit 1,4 KPa, tandis que les erreurs aux autres valeurs de l’échelle sont toutes inférieures à 1,4 KPa. Ce manomètre est-il conforme ? (5 points seulement pour celui qui donne la bonne réponse ; des points supplémentaires sont attribués en cas de procédure de calcul correcte ou d’explications détaillées.)
Reply #22020-12-14
L’erreur maximale autorisée pour ce manomètre est de 100 * 1,5 % = 1,5 kPa. Étant donné que les erreurs mesurées sont toutes inférieures à cette valeur, le manomètre est donc conforme.
Reply #32020-12-14
L’erreur maximale de référence de ce tableau = ×100% = 1,4 % < 1,5 %. Donc, ce manomètre est conforme
Reply #42020-12-14
L’erreur maximale autorisée pour ce manomètre est de ±1,5 kPa ; l’erreur à 50 kPa est la plus élevée, soit 1,4 kPa, ce qui est inférieur à 1,5 kPa, donc le manomètre est conforme.
Reply #52020-12-14
La norme d’erreur pour un manomètre de classe 1,5 est de ±1,5 %. La valeur maximale de mesure de ce manomètre est de 100 kPa ; par conséquent, l’erreur maximale admissible doit être inférieure à 100 * 1,5 % = ±1,5 kPa pour qu’il soit conforme. L’erreur la plus élevée sur ce manomètre se situe à 50 kPa et est de 1,4 kPa, ce qui est inférieur à la valeur normative de 1,5 kPa ; donc ce manomètre est conforme
Reply #62020-12-14
L’erreur maximale autorisée pour ce manomètre est de 100 * 1,5 % = 1,5 kPa. Étant donné que les erreurs mesurées sont toutes inférieures à cette valeur, le manomètre est donc conforme.
Reply #72020-12-14
L’erreur maximale autorisée pour ce manomètre est de 100 * 1,5 % = 1,5 kPa. Étant donné que les erreurs mesurées sont toutes inférieures à cette valeur, le manomètre est donc conforme.
Reply #82020-12-14
Conforme, une marge d’erreur de 1,5 % est autorisée ; 1,4 kPa, inférieur à 1,5 Pa, reste dans les limites acceptables
Reply #92020-12-14
L’erreur maximale autorisée pour ce manomètre est de 100 * 1,5 % = 1,5 kPa. Étant donné que les erreurs mesurées sont toutes inférieures à cette valeur, le manomètre est donc conforme.
Reply #102020-12-14
Qualifié. Analyse : L’erreur maximale de ce tableau = ×100% = 1,4 % < erreur maximale autorisée de 1,5 %. Par conséquent, ce manomètre est conforme.
Reply #112020-12-15
L’erreur maximale autorisée pour ce manomètre est de ±1,5 kPa ; l’erreur à 50 kPa est la plus élevée, soit 1,4 kPa, ce qui est inférieur à 1,5 kPa, donc le manomètre est conforme.
Reply #122020-12-15
Après avoir contrôlé un manomètre de classe 1,5 avec une échelle de 0 à 100 KPa, il a été constaté que l’erreur était maximale à 50 KPa, soit 1,4 KPa ; les erreurs aux autres valeurs de l’échelle étaient toutes inférieures à 1,4 KPa. Ce manomètre est donc conforme : l’erreur maximale constatée lors du contrôle est de (1,4/100) * 100 % = 1,4 %, tandis que l’erreur maximale autorisée est de 1,5 * 100 % = 1,5 %. Comme 1,4 % < 1,5 %, ce manomètre est conforme.
Reply #132020-12-15
L’erreur maximale autorisée pour ce manomètre est de 100 * 1,5 % = 1,5 kPa. Étant donné que les erreurs mesurées sont toutes inférieures à cette valeur, le manomètre est donc conforme.
Reply #142020-12-25
L’erreur maximale de référence de ce tableau = ×100% = 1,4 % < 1,5 %. Donc, ce manomètre est conforme

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.