Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-13 : Sujet de discussion : 325. Il existe une pression dont la plage de variation est de 320 à 360 kPa. Si l’on utilise les deux transmetteurs de pression A et B suivants pour effectuer des mesures, sous des conditions normales, lequel d’entre eux offre une plus grande précision ? Transmetteur de pression A : classe 1, 0-600 KPa ; Transmetteur de pression B : classe 1, 250-500 KPa (5 points pour la seule réponse correcte, plus des points supplémentaires en cas de méthode de calcul correcte ou d’explications détaillées)
Avec le transmetteur A, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 0) = ±5 Kp. Avec le transmetteur B, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 250) = ±3 Kpa. Par conséquent, le transmetteur B offre une plus grande précision de mesure.
Le transmetteur de pression B n’a qu’une plage de 250 Kpa, comment mesurer des pressions supérieures à 320 Kpa ? ? Donc, on ne peut ici choisir que le transmetteur de pression A pour la mesure.
Transmetteur de pression B : classe 1, 250-500 KPa
Transmetteur de pression A : classe 1, 0-600 KPa, avec une erreur admissible de ±6 kPa ; transmetteur de pression B : classe 1, 250-500 KPa, avec une erreur admissible de ±2,5 kPa; Ainsi, le transmetteur de pression B donne des mesures plus précises.
Transmetteur de pression A : classe 1, 0-600 KPa, avec une marge d’erreur de mesure de ±6 kPa ; transmetteur de pression B : classe 1, 250-500 KPa, avec une marge d’erreur de mesure de ±2,5 kPa; Ainsi, le transmetteur de pression B donne des mesures plus précises.
Transmetteur de pression B : classe 1, 250-500 KPa
B, c’est tous deux une erreur de précision de 1 %, l’erreur du transmetteur B est de 2,5 kPa, une petite erreur
Avec le transmetteur A, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 0) = ±5 Kp. Avec le transmetteur B, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 250) = ±3 Kpa. Par conséquent, le transmetteur B offre une plus grande précision de mesure.
Avec le transmetteur A, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 0) = ±5 Kp. Avec le transmetteur B, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 250) = ±3 Kpa. Par conséquent, le transmetteur B offre une plus grande précision de mesure.
B Analyse : Avec le transmetteur A, l’erreur maximale des mesures est : δmax = ±1 % × (500 – 0) = ±5 Kp. Avec le transmetteur B, l’erreur maximale des mesures est : δmax = ±1 % × (500 – 250) = ±3 Kpa. Par conséquent, la précision des mesures est plus élevée avec le transmetteur B.
Le transmetteur de pression B n’a qu’une plage de 250 Kpa, comment mesurer des pressions supérieures à 320 Kpa ? ? Donc, on ne peut ici choisir que le transmetteur de pression A pour la mesure.
Il existe une pression dont la plage de variation est de 320 à 360 kPa. Si l’on utilise les deux transmetteurs de pression A et B suivants pour effectuer des mesures, sous des conditions normales, lequel d’entre eux offre une plus grande précision ? Transmetteur de pression A : classe 1, 0-600 KPa ; Transmetteur de pression B : classe 1, 250-500 KPa Solution : Erreur maximale mesurée avec le transmetteur A = ±1 % × (600-0) = ±6 KPa ; Erreur maximale mesurée avec le transmetteur B = ±1% × (500-250) = ±2,5 kPa ; Réponse : Dans des conditions normales, la mesure de B est plus précise.
B Analyse : Avec le transmetteur A, l’erreur maximale des mesures est : δmax = ±1 % × (500 – 0) = ±5 Kp. Avec le transmetteur B, l’erreur maximale des mesures est : δmax = ±1 % × (500 – 250) = ±3 Kpa. Par conséquent, la précision des mesures est plus élevée avec le transmetteur B.
Avec le transmetteur A, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 0) = ±5 Kp. Avec le transmetteur B, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 250) = ±3 Kpa. Par conséquent, le transmetteur B offre une plus grande précision de mesure.
Avec le transmetteur A, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 0) = ±5 Kp. Avec le transmetteur B, l’erreur maximale des mesures : δmax = ±1 % × (500 – 250) = ±3 Kpa. Par conséquent, le transmetteur B offre une plus grande précision de mesure.