Le signal de fonctionnement de la turbine est déjà entré dans le SIS sur site. Maintenant, sans affecter le SIS, on souhaite connecter ce signal de fonctionnement au DCS : peut-on le faire en connexion directe ? Les cartes des deux côtés sont toutes dotées d’entrées à contacts secs passifs. Si cela n’est pas possible, comment peut-on y parvenir ? Peut-on l’obtenir en sortie via un relais ? Ou une autre méthode. Y en a-t-il qui l’ont fait, on pourrait l’analyser ?
Le signal de fonctionnement de la soufflerie est également un contact sec passif
Il est recommandé d’utiliser des relais pour connecter les signaux respectivement aux systèmes DCS et SIS.
La pratique normale est que le signal de fonctionnement de la ventilation, une fois entré dans le SIS, soit ensuite transmis au DCS depuis un DO.
Il faudra alors modifier la configuration du SIS, ce qui nécessitera également l’utilisation d’un point DO. Je vais demander à mon supérieur de se prononcer.
Une barrière de sécurité est de type entrée-sortie. C’est exactement comme ça que nous l’utilisons.
La barrière de sécurité à entrée et sortie est très bon marché
Comme c’est bien les relais Omron ordinaires
Il existe de nombreuses méthodes pour y parvenir ; l’essentiel est de veiller à ce que les modifications n’affectent pas le niveau de sécurité du SIS. Donc, la meilleure pratique est de faire sortir les signaux du point DO de SIS vers le DCS. Si l’on utilise une suppression de sécurité à un entrée et deux sorties ou des relais intermédiaires, il convient de prêter attention au niveau SLI de la suppression de sécurité et des relais, afin de s’assurer que l’ajout de nœuds supplémentaires n’affecte pas la baisse du niveau SLI du circuit SIS d’origine.
Puisqu’il s’agit d’un système SIS, je vous conseille d’utiliser une barrière de sécurité numérique à un entrée et deux sorties conforme au niveau de sécurité requis, ce qui résoudra votre problème