2020-12-17View Original

Thread Content

Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-17 : Thème de discussion : 329. Pour mesurer le débit à l’aide d’un transmetteur de différence de pression, la valeur maximale de cette différence est de 25 Kpa, la plage du compteur secondaire est de 0–200 T/h, et le courant de sortie du transmetteur est de 4–20 mA. Quelle est la valeur du courant de sortie correspondant à un débit de 80 T/h ? (5 points seulement pour celui qui donne la bonne réponse ; des points supplémentaires sont attribués en cas de procédure de calcul correcte ou d’explications détaillées.)
Reply #22020-12-17
Selon la relation entre la différence de pression et le débit qui est proportionnelle au carré racine, on obtient (80/200)² = (I-4)/(20-4), donc I = 6,56 mA
Reply #32020-12-17
80/200*16+4=10,4 ma
Reply #42020-12-17
80/200*16+4=10,4 ma
Reply #52020-12-17
Pour mesurer le débit à l’aide d’un transmetteur de différence de pression, la limite supérieure de cette différence est de 25 Kpa. La plage du compteur secondaire est de 0 à 200 T/h, et le courant de sortie du transmetteur de différence de pression est de 4–20 mA. Quel est donc la valeur du courant de sortie correspondant à un débit de 80 T/h ? Solution : Du mesurage de la différence de pression par le transmetteur jusqu’à l’affichage de la valeur du débit par le compteur secondaire, le processus est le suivant : le transmetteur mesure la différence de pression ΔP, cette valeur ΔP est convertie en un courant I après racine carrée, puis ce courant I est envoyé au compteur secondaire qui affiche ainsi la valeur du débit Q ; donc, il existe une relation linéaire entre I et Q. On sait que la plage de mesure du transmetteur est ΔPmax = 25 kPa, et que la plage affichée par le compteur secondaire est Qmax = 200 t/h. Il s’agit de calculer la différence de pression ΔP mesurée par le transmetteur ainsi que la valeur de la courant de sortie I lorsque le compteur secondaire affiche Q = 80 t/h. I et Q sont en relation linéaire, donc on a (I-I0)/(Imax-I0) = Q/Qmax (où I0 est la valeur de courant correspondant au point zéro), c’est-à-dire I = Q/Qmax * (Imax-I0) + I0. En substituant les valeurs numériques, on obtient : la valeur de courant de sortie du transmetteur I = (80/200) * (20-4) + 4 = 10,4 (mA). Réponse : la valeur de courant de sortie correspondant à un débit de 80 T/h est de 10,4 mA.
Reply #62020-12-17
La courant de sortie du transmetteur peut être raciné ou non. Pour le cas où il est raciné, la valeur est : (80 / 200) * (20 - 4) + 4, soit I = 10,4 mA. Pour le cas où il n’est pas raciné, c’est : (80/200)² = (I - 4) / (20 - 4), soit I = 6,56 mA
Reply #72020-12-17
△px/△p=(Fmax/F)² △px=△p(Fmax/F)²=2500(80/200)²=4000Pa I=(Fmax/F)×16+4=6,56mA
Reply #82020-12-17
La courant de sortie du transmetteur peut être raciné ou non. Pour le cas où il est raciné, la valeur est : (80 / 200) * (20 - 4) + 4, soit I = 10,4 mA. Pour le cas où il n’est pas raciné, c’est : (80/200)² = (I - 4) / (20 - 4), soit I = 6,56 mA
Reply #92020-12-17
La valeur du courant I = (80 / 200) × (20 - 4) + 4 = 10,4 (mA)
Reply #102020-12-18
La courant de sortie du transmetteur peut être raciné ou non. Pour le cas où il est raciné, la valeur est : (80 / 200) * (20 - 4) + 4, soit I = 10,4 mA. Pour le cas où il n’est pas raciné, c’est : (80/200)² = (I - 4) / (20 - 4), soit I = 6,56 mA
Reply #112020-12-18
80/200*16+4=10,4 ma
Reply #122020-12-18
La valeur du courant I = (80 / 200) × (20 - 4) + 4 = 10,4 (mA)
Reply #132020-12-18
Sortie de 4-20 mA, plage de courant de 4-16
Reply #142020-12-25
La valeur de courant de sortie du transmetteur I = (80 / 200) * (20 - 4) + 4 = 10,4 (mA)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.