HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-18

2020-12-18View Original

Thread Content

Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-18 : Thème de discussion : 330. Pour un ensemble de dispositifs de régulation, le compteur de débit de vapeur était initialement conçu pour une pression de vapeur de 2,94 MPa et une température de 400 °C. En pratique, la pression de vapeur au point de mesure est de 2,84 MPa (température constante). Lorsque l’indicateur du débitmètre affiche 102 t/h, quel est le débit réel ? (5 points seulement pour celui qui donne la bonne réponse ; des points supplémentaires sont attribués en cas de procédure de calcul correcte ou d’explications détaillées)
Reply #22020-12-18
Mréel = Mconçu × SQRT(ρréel ÷ ρconçu) = 102 t/h × SQRT(9,5238 ÷ 9,8668) = 102 t/h × 0,9825 = 100,2 t/h Donc : le débit réel est de 100,2 t/h
Reply #32020-12-18
Mréel = Mconçu × SQRT(ρréel ÷ ρconçu) = 102 t/h × SQRT(9,5238 ÷ 9,8668) = 102 t/h × 0,9825 = 100,2 t/h Donc : le débit réel est de 100,2 t/h
Reply #42020-12-18
Pour un compteur de débit de vapeur d’un système de régulation, la pression de vapeur prévue à l’origine était de 2,94 MPa et la température de 400 °C. En pratique, la pression de vapeur au point de mesure est de 2,84 MPa (température constante). Lorsque l’indicateur du débitmètre affiche 102 t/h, quel est le débit réel ? Solution : D’après le tableau, pour la densité de la vapeur d’eau à 2,94 MPa et 400 °C, on a ρ = 9,8668 kg/m³ ; 2,84 MPa, à 400 °C : ρ = 9,5238 kg/m³ ; Débit réel = Débit de conception * sqrt(ρréel/ρde conception)
Débit réel = 102 * sqrt(9,5238/9,8668) = 102 * 0,9825 = 100,2 (t/h). Réponse : Le débit réel est de 100,2 t/h.
Reply #52020-12-18
Selon le tableau : tableau de densité de la vapeur d’eau : à 2,94 MPa et 400 °C, ρ = 9,8668 kg/m³; 2,84 MPa, à 400 °C : ρ = 9,5238 kg/m³ ; Débit réel = Débit de conception * sqrt(ρréel/ρde conception)
Débit réel = 102 * sqrt(9,5238/9,8668) = 102 * 0,9825 = 100,2 (t/h).
Reply #62020-12-18
Consultation du tableau de densité de la vapeur d’eau : à 2,94 MPa et 400 °C, ρ = 9,8668 kg/m³; À 2,84 MPa et 400 °C, ρ = 9,5238 kg/m³. M_réel = M_conçu × √(ρ_réel ÷ ρ_conçu) = 102 × √(9,5238 ÷ 9,8668) = 100,2 t/h.
Reply #72020-12-18
Consultation du tableau de densité de la vapeur d’eau : à 2,94 MPa et 400 °C, ρ = 9,8668 kg/m³; À 2,84 MPa et 400 °C, ρ = 9,5238 kg/m³. M_réel = M_conçu × √(ρ_réel ÷ ρ_conçu) = 102 × √(9,5238 ÷ 9,8668) = 100,2 t/h.
Reply #82020-12-18
Le résultat de (9,5238/9,8668) est 0,9652. Comment avez-vous obtenu 0,9825 ? ? ? Je vous demande une explication, merci
Reply #92020-12-18
Le résultat de (9,5238/9,8668) est 0,9652. Comment avez-vous obtenu 0,9825 ? ? ? Je vous demande une explication, merci
Reply #102020-12-18
Mréel = Mconçu × SQRT(ρréel ÷ ρconçu) = 102 t/h × SQRT(9,5238 ÷ 9,8668) = 102 t/h × 0,9825 = 100,2 t/h Donc : le débit réel est de 100,2 t/h
Reply #112020-12-18
Mréel = Mconçu × SQRT(ρréel ÷ ρconçu) = 102 t/h × SQRT(9,5238 ÷ 9,8668) = 102 t/h × 0,9825 = 100,2 t/h Donc : le débit réel est de 100,2 t/h
Reply #122020-12-18
Mréel = Mconçu × SQRT(ρréel ÷ ρconçu) = 102 t/h × SQRT(9,5238 ÷ 9,8668) = 102 t/h × 0,9825 = 100,2 t/h Donc : le débit réel est de 100,2 t/h
Reply #132020-12-19
N’as-tu pas remarqué qu’il y a aussi une fonction de racine carrée, SQRT ? :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.