Les données des entreprises chimiques et des principales sources de danger sont envoyées du DCS à la station de base cinq-en-un via la communication 485, puis transmises au Bureau municipal de la sécurité au travail via fibre optique. Après l'avoir reçu, le Bureau municipal de sécurité au travail dispose d'une plate-forme Web spéciale accessible via le réseau externe. Nos données transmises à DCS sont normales, mais nos principales sources de danger généreront chaque jour des alarmes pendant des dizaines de secondes sur le site Web du Bureau de surveillance de la sécurité du travail. S'il vous plaît, aidez-moi à analyser où se situe le problème. L'affichage sur site et le DCS de l'instrument sont normaux et il n'y a pas d'alarme.
C'est difficile d'en parler. Je peux fournir une direction de dépannage, qui est le cycle d'analyse des signaux de communication. Vous pouvez rechercher la cause première une par une. Premièrement, quels points sont envoyés par le 485 et quel signal de quel instrument est utilisé pour collecter ces points sur le DCS. S'il s'agit d'un signal de courant 4 ~ 20 mA, il n'y a généralement aucun problème, car la période de balayage du signal de courant de la carte AI de plusieurs DCS courants est très courte. Si le DCS est collecté via une communication, le cycle de communication entre les deux communications entrantes et sortantes peut être différent et il peut y avoir une erreur dans le signal de communication. Autrement dit, le niveau supérieur envoie des demandes au DCS, mais le DCS n'a pas encore analysé le niveau inférieur pour collecter des données, des données erronées apparaîtront donc et une alarme sera émise. Je ne connais pas les autres aspects, j’attendrai donc que d’autres experts y répondent pour vous.
La dernière vérification montre qu'il n'y a pas de gros problèmes lorsque nous envoyons et recevons là-bas, mais les alarmes sur le site Web continuent d'apparaître, et le graphique de tendance d'arrière-plan est évidemment une ligne droite et normale, mais une alarme apparaît sans raison. Nous analysons maintenant qu'il ne devrait y avoir aucun problème dans le processus de collecte de nos données. Le problème devrait apparaître sur le site Web ou le réseau.
S'il n'y a aucun problème avec les données sources et la transmission, le problème devrait provenir du logiciel de surveillance. Le cycle de patrouille du logiciel de surveillance peut être proche du seuil d'alarme et la redondance est trop faible.
Il s’agit probablement de l’Internet des objets le plus pervers. Il est très probable qu'il y ait un problème avec le réglage de l'alarme de l'hôte de l'Internet des objets. Laissez le constructeur hôte entrer dans le logiciel pour définir le seuil d’alarme.
Ligne pour confirmer qu'il n'y a pas de problème de notre côté, et qu'il n'y a aucun problème avec la communication 485. 485 interruption de communication utilise généralement la conservation des données, c'est-à-dire que la conservation des données est le nombre avant l'interruption de communication. Ensuite, l'équipement du Bureau de surveillance de la sécurité du travail doit disposer d'une fonction de reprise de communication. Si une alarme se reproduit, il peut s'agir d'un problème lié à la configuration de l'équipement ou du logiciel du Bureau de surveillance de la sécurité du travail.
Veuillez vérifier l'adresse à laquelle le Bureau de Surveillance de la Sécurité du Travail communique avec vous.
Le temps de cycle d'inspection du site Web est mal réglé. L’heure d’alarme se trouve être l’heure d’inspection hors pointe. Si vous le modifiez sur le site, il n'y aura aucun problème.
Demandez au Bureau de surveillance de la sécurité du travail ou à l'Institut des sciences et technologies de la sécurité de vérifier à quel point se trouve l'alarme, et demandez-leur également de vérifier la valeur d'alarme qu'ils ont définie. Si la limite d'alarme inférieure qu'ils définissent est 0, il est possible que certains paramètres de notre DCS soient inférieurs à 0 (le niveau de liquide est vide, ou le signal 4 ~ 20 mA peut être de 3,99 mA ou moins lorsqu'il n'y a pas de pression), et la valeur affichée par le Bureau de surveillance de la sécurité du travail via 485 est inférieure à 0 (l'alarme est hors ligne). Laissez-les ajuster la limite d’alarme inférieure à une valeur négative ou aucune alarme à la limite inférieure.
Cela devrait être un problème de site Web. La dernière fois, j'ai été informé que les données qu'ils avaient acceptées présentaient des problèmes, donc je ne sais pas comment ils les géreraient et tout irait bien.
Je soupçonne qu'il y a un problème avec le logiciel du Work Safety Bureau. La raison en est que les courbes de tendance historiques sont plates.