Lors de la vérification automatique de la vanne, un message d’erreur « Insufficient travel » apparaît et la vérification échoue. Comment y remédier ?
Reply #22020-12-22
La course insuffisante : vérifier la course réelle de la vanne. La cause principale est probablement une installation incorrecte du système de retour d’information
Reply #32020-12-22
S’agit-il d’une vanne à course directe ? Le DVC6200 à course directe dispose de deux spécifications : est-ce que vous avez installé une languette à courte course sur une vanne à longue course, ou bien la position relative de la languette par rapport au corps du positionneur n’est-elle pas adaptée ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.