La première illustration montre la régulation en cascade du niveau de liquide et du débit ; le débit dispose de deux circuits de contrôle, et le niveau de liquide peut être associé à l’un d’eux pour former une régulation en cascade. Le chapitre 2 montre une combinaison de régulation par étapes et de contrôle sélectif. Split est un contrôleur de division de circuit, low select est un sélecteur bas.
Pourriez-vous expliquer comment mettre en œuvre le contrôle concrètement ?
Pour le saut de niveau de la première image, il faut le déterminer en fonction des circonstances, non ? Si l’hydrogénation se fait par deux circuits d’alimentation, mais qu’il s’agit d’une seule matière première, alors le niveau du liquide contrôle le débit, et le débit contrôle l’ouverture de la vanne de régulation ; il existe en outre un certain rapport entre les deux circuits, par exemple 4:6. Lorsque le niveau est bas, le débit augmente, ce qui entraîne une ouverture plus grande de la vanne de régulation, et les deux vannes s’ouvrent proportionnellement. Il faut encore regarder le design en détail
Vous voulez épuiser le grand frère à l’étage supérieur ; tous ceux qui contiennent un Y signifient un calcul logique. Le premier niveau en cascade est celui du niveau de liquide et du débit : il faut un interrupteur de sélection, on peut choisir le niveau de liquide en cascade avec FIC10103A ou avec FIC10103B, selon ce que l’on choisit; Deuxièmement, il y a un petit problème : pour le choix du niveau le plus bas, la valeur obtenue avec PIC10801A et celle obtenue avec PIC11201 permettent de sélectionner le niveau le plus bas pour contrôler PV10047. Cependant, lorsque PY10801A transforme une plage de 0-100 % en 100-0 %, on ne peut pas parler de réglage de plage ; il s’agit plutôt d’une réaction du signal de sortie pour assurer le contrôle. Ensuite, il y a les signaux générés par la séparation des étapes : certains servent à commander, d’autres agissent comme signaux de sélection basse pour ensuite commander.