HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Méthode de pose des tuyaux de pression pour les débitmètres à différence de pression

2020-12-22View Original

Thread Content

En général, les tuyaux de guidage pour les travaux de construction sont posés horizontalement côte à côte ; c’est la première fois que je vois qu’ils sont posés ainsi, l’un au-dessus de l’autre. La méthode de pose représentée dans l’image pourrait-elle avoir un impact sur les mesures en raison des différentes longueurs des tuyauteries ? Bienvenue à tous pour la discussion.
Reply #22020-12-22
Il n’y a pas d’impact, la hauteur verticale entre le point de prélèvement et le compteur est la même.
Reply #32020-12-22
Aucun impact. La hauteur du tuyau de mesure jusqu’au transmetteur fait référence à la hauteur verticale de la projection du point de prélèvement vers le transmetteur ; les variations sur le parcours d’installation n’affectent pas cette hauteur verticale de projection.
Reply #42020-12-22
Pourquoi ne pas prendre la pression à 45 degrés vers le bas ?
Reply #52020-12-23
C’est la première fois que je vois ça : une bride qui relie deux tuyaux de mesure de pression ?
Reply #62020-12-23
En théorie, cela n’a pas d’impact, tant que les deux prises de pression se trouvent à la même hauteur horizontale, il n’y a pas de problème. Lorsque le milieu est liquide, une prise de pression en bas est nécessaire. Il ne faut pas prendre la pression juste en dessous, car c’est là que les impuretés ont tendance à s’accumuler. Les impuretés présentes dans le tuyau sont transportées vers le bas par le fluide ; alors, qu’y a-t-il juste en dessous ? La bonne position pour prendre la pression est en bas, à un angle de 45° par rapport à l’horizontale. Assurez une pente constamment descendante de la prise de pression jusqu’à l’indicateur, sans aucune partie ascendante, afin d’éviter la présence de phase gazeuse.
Reply #72020-12-24
Il s’agit d’un compteur de débit de type XX intégré ; les tuyauteries ne posent aucun problème et n’affectent pas la mesure. Cependant, son installation directement en dessous peut entraîner des obstructions dues à des impuretés dans le point de prélèvement de la pression.
Reply #82020-12-24
Première fois que je vois la prise de pression juste en dessous
Reply #92020-12-25
Ce devrait être un compteur de débit similaire au Weiba, avec un tube de prélèvement à double face à l’intérieur de la bride.
Reply #102020-12-25
La norme GB50093-2013 a été établie. Cette méthode d’installation ne répond pas aux exigences. Cependant, la longueur du tuyau de mesure de pression n’affecte pas la mesure ; il semble s’agir d’un débit de gaz, et la direction de prélèvement de la pression est incorrecte.
Reply #112020-12-29
Seule la pression statique est en jeu, il n’y a pas de flux dans des conditions normales
Reply #122020-12-29
La position de prélèvement de la pression est incorrecte ; il faut la prendre à -45 degrés par rapport au bas afin d’éviter que des impuretés ne bouchent le tuyau de prélèvement; De plus, pour la mesure de pression à longue distance, il est nécessaire de bien isoler afin d’éviter que le condensat ne gèle et endommage le transmetteur
Reply #132020-12-29
C’est le cas pour Aniu Ba, il en va de même pour les plaques de débit, et pour les transmetteurs de pression différentielle également. Pour l’utilisation avec de la vapeur, beaucoup fonctionnent de cette manière : il suffit que l’eau de condensation remplisse l’espace. Si nécessaire, on ajoute un réservoir de condensation
Reply #142020-12-29
C’est un groupe de trois vannes, et tu ne connais même pas les instruments ?
Reply #152021-01-03
Écoutez, au 6ème étage, il faut que vous vidiez les eaux usées régulièrement, sinon ça va forcément se boucher

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.