Le nouvel appareil est équipé d’un ensemble de plaques à trous pour la mesure de la pression selon le rayon, le fabricant ne fournit que les plaques à trous, sans tronçons de tuyau droits, avec des ouvertures sur site. L’exigence pour la prise de pression en rayon est que l’aval soit D et l’amont D/2 ; cela signifie-t-il donc que l’amont doit être deux fois plus grand que l’aval ? Comme le montre la figure 1, en supposant une plaque de débit de 24 pouces avec un diamètre intérieur du tuyau de 591,1 mm, la distance de la prise de pression en amont est de 532 à 650 mm (D±0,1D). Lorsque β > 0,6, la distance de la prise de pression en aval est de 290 à 301 mm (0,49D~0,51D). Si la distance de la prise de pression en amont est de 640 mm et celle en aval de 295 mm, les distances entre les deux prises de pression se situent dans la plage autorisée, mais la condition selon laquelle l’amont doit être deux fois l’aval n’est pas respectée. Est-ce que cela peut être utilisé ?
Je n'ai pas compris. Cette plaque de débit sert à mesurer le débit, n’est-ce pas ? Il est préférable de consulter le fabricant de la plaque de débit, ou de vérifier les conditions d’installation indiquées dans le manuel d’utilisation. À titre de référence.
Cette distance prescrite doit faire référence à une valeur minimale, supérieure à celle-ci devrait être acceptable.
Il n’y a que une limite inférieure, sans relation de multiple directe; Tant que c’est supérieur à cette limite inférieure, ça ira