Thread Content
Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Sujet du jour – Question n° 2020-12-24 : Thème de discussion : 336. La plage de mesure d’un instrument de température est de 0 à 1000 °C. Selon les exigences du procédé, l’erreur de la valeur indiquée de la température ne doit pas dépasser ±7 °C, quel niveau de précision faut-il alors choisir ? (5 points seulement pour celui qui donne la bonne réponse ; des points supplémentaires sont attribués en cas de procédure de calcul correcte ou d’explications détaillées.)
7/1000 = 0,7 %, il faut choisir un niveau de précision de 0,5.
Il convient de choisir un niveau de précision de 0,5.
Il convient de choisir un niveau de précision de 0,5
La plage de mesure d’un instrument de température est de 0 à 1000 °C. Selon les exigences du procédé, l’erreur de la valeur indiquée de la température ne doit pas dépasser ±7 °C, quel niveau de précision faut-il alors choisir ? Solution : Selon les exigences du procédé, l’erreur admise pour l’instrument = (±7/(1000-0)) × 100% = ±0,7 %. Réponse : Il convient de choisir un instrument de mesure de température avec un niveau de précision de 0,5.
Précision = Erreur maximale admissible/Plage de mesure × 100% = 7/1000 × 100% = 0,7 %. Comme la précision du instrument n’est pas de 0,7, il faut choisir un niveau de précision supérieur à 0,7 ; par conséquent, ce instrument est réglé sur un niveau de précision de 0,5.
Plage 1000, 7/1000=0,007=0,7 %, choisir le degré 0,5
Il convient de choisir un niveau de précision de 0,5.
Dernière modification de ce post par chenyuyan le 25/12/2020 à 09:44, précision de niveau 0,5
Plage de mesure 1000, 7/1000 = 0,007 = 0,7 %, il convient de choisir un niveau de précision de 0,5.
7/1000 = 0,7 %, il faut choisir un niveau de précision de 0,5.