Hier soir, pendant le service de nuit, la position d’une vanne à régulation de pression est restée à 100. Une fois sur place, l’écran du régulateur Siemens indiquait que le signal d’entrée était de 0 (signal fourni depuis la salle des instruments) ; la vanne de commande était donc complètement fermée à 0, mais l’indicateur de position montrait qu’elle était entièrement ouverte. En réalité, la vanne était bien également entièrement ouverte sur site. La pression d’alimentation en air du régulateur était normale, mais sa sortie était à son niveau maximal. Après avoir interrompu l’alimentation en air, la vanne s’est complètement fermée sans se bloquer. Après un réglage automatique, le positionneur a fonctionné normalement (mais le temps de réglage était un peu long, surtout pour la première étape). Par la suite, la vanne a fonctionné correctement. Je me tourne vers vous, messieurs, pour savoir d’où provient la panne du positionneur ?
Désolé, l’éclairage sur place rend l’image un peu floue ; cela devrait faire partie du processus de réglage
Moming a une crise ? :lol:lol:lol:lol
L’opérateur d’enquête consulte les archives des modifications de fonctionnement pour ce niveau de vanne
C’est bizarre, il suffit de se diagnostiquer soi-même : lol
On a l’impression que la réaction positive et négative du positionneur de vanne est neutralisée
En cas de telle situation, mesurez d’abord la valeur MA sur site ; si c’est 4MA et que la vanne affiche une ouverture complète, alors l’effet du positionneur est inversé, il faut le modifier. Mais tu as dit qu’il suffisait de l’ajuster, et voilà un problème !
Il faut d’abord vérifier les paramètres à l’intérieur du positionneur, c’est la dernière étape lors de la vérification automatique.
Ce genre de problème ne peut être jugé qu sur place ; en cas de problème, quel est le niveau du signal de courant sur place ? La pression est-elle de 5 kilos, la résistance de retour de position de la vanne est-elle normale ?
Dans ce cas, il faut d’abord déterminer les positions des vannes correspondant respectivement à 4 mA et 20 mA sur le site, puis vérifier celles affichées dans la salle de contrôle pour voir s’ils coïncident. Il est très probable que les valeurs indiquées par l’utilisateur ne coïncident pas ; il se peut que l’opérateur de la salle de contrôle ait modifié quelque chose précédemment, et qu’il ait rétabli les paramètres initiaux après que vous ayez effectué les ajustements
Merci à tous les experts pour vos conseils. La prochaine fois, je mesurerai d’abord le courant d’entrée, puis je vérifierai la configuration du positionneur, et enfin j’échangerai avec le centre de contrôle pour finaliser les choses
Une particularité du réglage des positionneurs Siemens : avant le réglage, il ne faut pas que la vanne se trouve en position maximale ou minimale, ce qui rend la première étape du réglage très lente. Placez la vanne dans n’importe quelle position autre que la haute et la basse, afin que la première étape de mise en service soit très rapide.