Concernant la position d'installation du transmetteur de pression, les normes suivantes sont généralement suivies. Mais dans l’atlas des installations d’autocontrôle, il y a à la fois des installations en haut et en bas, alors comment faut-il le comprendre ? La norme ci-dessus est simplement "il est préférable de l'installer de cette façon, mais il n'est pas possible de l'installer de cette façon". Comprenez-vous cela ? Par exemple, lorsque le fluide situé en dessous est du gaz, il est installé en haut, puis plié et installé en bas. Il en va de même pour les liquides.
D'où vient cette disposition ? La description n'est pas exacte. Il faut dire que le point de pression se situe de quel côté du fluide et que l'émetteur peut en réalité se trouver n'importe où.
La plupart du temps, ne luttez pas pour obtenir des résultats pour le plaisir des résultats. Si vous changez de point de vue et partez des besoins et des raisons, cela deviendra soudainement clair. Pour les fluides gazeux, le transmetteur doit être plus haut que le point de pression (bien entendu, la conduite de pression doit également avoir une pente et aucun sac de liquide), afin que le condensat puisse être évacué dans la conduite de processus. C'est également la méthode d'installation recommandée. Si le transmetteur est inférieur au point de pression, de la condensation se formera dans le tube de force au fil du temps, ce qui peut affecter la mesure, voire la rendre impossible. Selon les cas, il peut être nécessaire d'ajouter des mesures d'évacuation des condensats au fond du tube de force (ou du bouchon du transmetteur, utilisant généralement le tube de force pour évacuer les condensats) (il peut être sur place ou scellé selon le fluide et l'occasion). Médias liquides, même chose. De plus, la version actuelle du HGT21581 est la version 2012, qui a été publiée officieusement en 2010.
Ceux qui peuvent poser de telles questions sont soit des novices, soit n’ont pas combiné théorie et pratique. Tout d’abord, les exigences standards sont très claires. Il s'agit de l'emplacement d'installation recommandé. Cet emplacement d'installation est déterminé en fonction de l'état du support. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ce point. Si vous regardez attentivement le manuel d'installation, vous verrez qu'il n'y a aucune distinction entre l'ancienne version du manuel d'installation, mais la nouvelle version les distingue également pour vous, divisée en schémas de raccordement des canalisations pour l'installation dans des endroits non recommandés et schémas d'installation aux emplacements recommandés. Quant à la raison pour laquelle il existe des emplacements non recommandés, vous le saurez après avoir réalisé la conception ou être allé sur le site pour le voir. Théoriquement, le transmetteur de gaz de mesure doit se trouver au-dessus de la conduite, mais la direction de votre conduite peut être vers le plafond. Alors, comment placer l’émetteur ? Votre pipeline mesure 3 mètres de haut. Faut-il placer l'émetteur à l'étage supérieur ou sur le toit ? Ou laisser la tuyauterie coopérer avec vous pour abaisser le pipeline ? Lors de la mesure des conduites de liquide, de nombreuses conduites seront relativement basses. Comment disposez-vous l'émetteur? Plus bas que le plus bas ? S'allonger par terre et regarder ? Par conséquent, il n’existe généralement pas d’absolu dans la conception technique, qui doit être basée sur des conditions réelles. Les recommandations sont des recommandations théoriques, et des décisions spécifiques doivent être prises en fonction des conditions réelles sur place, et des erreurs dogmatiques ne peuvent être commises.
Merci à tous pour vos réponses, je comprends. J'étais à l'origine ingénieur électricien, mais je me suis ensuite tourné vers l'instrumentation. Je ne comprends pas beaucoup de choses et j’ai encore besoin d’en apprendre davantage. * .
Le troisième étage est très détaillé. Le liquide est installé à 45 degrés vers le bas pour éviter que le gaz au-dessus du tuyau n'affecte la mesure et ne provoque le passage d'une grosse bulle. Comment peut-il être précis ? Il est également préférable de ne pas descendre verticalement pour éviter que des débris ou de petites particules ne s’accumulent dans la conduite sous pression.
Merci. Laissez-moi vous poser une question de débutant. La pression du gaz est prise en haut du pipeline. Ce point de pression est-il directement au-dessus de la ligne verticale du pipeline ? Ou prendre la pression à un angle de 45 degrés ?
Regardez bien l'album, c'est clairement indiqué.
La version 2012 du manuel d'installation ne semble pas avoir de méthode d'installation où le transmetteur est inférieur au point de pression. Lorsqu'il rencontre la pression des gaz de combustion, le transmetteur est inférieur au point de pression, ce qui est facile à condenser. Une vidange régulière est nécessaire. S'il n'est pas chauffé dans le nord, il gèlera facilement.
Le 4ème étage est la bonne réponse ! L'installation est entièrement basée sur la situation réelle ! S'il y a de la condensation, il n'est pas nécessaire de la vidanger. Effectuez simplement une migration au point zéro et tout ira bien.
Ce message a été édité pour la dernière fois par HEJIYUER le 2020-12-31 21:19 Le principe de l'élévation relative du tube de force + émetteur est: Dans la plage de changements élevés/bas de température ambiante, maintenir le fluide dans la conduite sous pression comme une seule phase.: Soit un liquide, soit un gaz. Cela implique des paramètres physiques du gaz: Quel est le point de rosée sous pression du fluide ? Comparez-le avec la température ambiante. 1. Les gaz secs tels que l'azote/l'air instrument ont un point de rosée très bas et ne produiront pas de condensation, de sorte que l'émetteur peut être disposé de manière flexible en élévation. 2. Les gaz légèrement condensables tels que l'air comprimé et le gaz naturel contenant des composants légèrement lourds peuvent précipiter et accumuler du condensat à des températures ambiantes extrêmement basses. A: Chaleur traçante, sous forme de gaz sec, charge supérieure. B: Remplissez le liquide d'isolation, traitez-le comme un liquide et téléchargez-le. 3. Les gaz condensables tels que la vapeur d'eau, tous les gaz pouvant être condensés par l'eau de refroidissement, leur liquide auto-condensant est le liquide d'isolation, installé en dessous. (Si le gaz peut être tracé pour maintenir l’état gazeux, il peut également être chargé. Mais cela se fait rarement dans la pratique) 4. Liquides qui ne se vaporisent pas à température ambiante, fonds. 5. Les liquides qui se vaporisent facilement à température ambiante, tels que les liquides cryogéniques de séparation d'air, sont en réalité des gaz dans le tube guide de pression. (Si la phase gazeuse est maintenue dans le tube à la température ambiante la plus basse, elle peut également être téléchargée) La solution la plus adaptée est: Le port de pression horizontal, le transmetteur et le port de pression sont à la même élévation, et le tuyau de guidage de pression est posé horizontalement et aussi court que possible. Dans ce cas, il n’y aura pas d’accumulation de liquide. Mais les opportunités sont difficiles à trouver. Vous pouvez vous référer à cet ensemble de schémas d'installation de HG, mais les problèmes spécifiques doivent être analysés en détail. La pratique mènera à une véritable connaissance et il n’est pas nécessaire de suivre le scénario. Pièce jointe ISO-2186-2007 Paramètres de canalisation du guide de pression du débitmètre différentiel, vous pouvez vous référer à * .
Il faut également penser à la cristallisation et au traçage en hiver
Ne vous en tenez pas à l'atlas. Le principe est de mesurer la pression d'un milieu gazeux sans accumulation de liquide et de mesurer la pression d'un milieu liquide sans accumulation de gaz.
C'est principalement pour le point de pression: Le gaz est prélevé par le haut du tuyau pour éviter l'influence du liquide sur la mesure. Le liquide est prélevé par le bas pour la même raison. Quant à l'installation de l'émetteur, il se fait dans un endroit pratique pour l'observation et la maintenance.
“Tout ce qui est installé en haut, tout ce qui est en bas est inclus. » La signification correspondante est « pour les gaz, il est installé en haut, et pour les liquides, il est installé en bas ».
Si tel est le cas, les cristaux précipitent lorsque le liquide est à basse température. Est-ce que ça va ?
Principes généraux pour l'emplacement d'installation du transmetteur: 1. Le milieu mesuré présente des caractéristiques telles que la phase gazeuse, la phase vapeur, la phase liquide, etc. ; 2. Conditions météorologiques environnementales de chaque maillon du milieu mesuré et de l'appareil de mesure ; 3. Entretien et réparation faciles ; 4. Facile à installer et à construire ; 5. Sous réserve de remplir les premières conditions, la consommation de matériel d’installation est minime.
Le point clé est que les personnes qui ont réalisé le diagramme standard n’ont pas inclus ce point. . . . :P
Des directions de pente sont indiquées sur l'atlas, vous pouvez donc choisir de manière flexible en fonction de votre support.
Il est similaire à un débitmètre à pression différentielle. Il est nécessaire de distinguer si le milieu de mesure est liquide ou gazeux pour éviter l'accumulation de gaz dans le liquide mesuré et l'accumulation de liquide dans le gaz mesuré.