Protège-circuit contre les surtensions

2009-12-31View Original

Thread Content

Y a-t-il une grande différence entre les protecteurs contre les surtensions actuels et ceux présents dans la salle de contrôle ? Dans le cas d’un grand dépôt pétrolier, est-il suffisant de mettre des protecteurs contre les surtensions uniquement dans la salle de contrôle ?
Reply #22009-12-31
Il arrive aussi que des protecteurs contre les surtensions soient nécessaires à la fois sur le site et dans la salle de contrôle, il faut donc procéder à une analyse spécifique
Reply #32010-01-01
Si l’on veut protéger le système, il faut ajouter à l’intérieur; Si l’on veut protéger les instruments sur site, il faut ajouter du côté du site ; Ou bien ajouter des éléments des deux côtés
Reply #42010-01-20
Puisqu’il s’agit d’un entrepôt de pétrole, il est nécessaire d’ajouter des signaux d’entrée et de sortie ainsi que une alimentation électrique pour assurer la sécurité.
Reply #52010-02-08
Installer des dispositifs de protection contre les surtensions conformément au schéma de protection contre les surtensions. La protection contre les surtensions, dans presque tous les cas, doit au moins être divisée en deux niveaux. Comme pour l’alimentation électrique, les déchargeurs ne contenant qu’une seule couche de protection peuvent être installés en différents endroits, et un même déchargeur peut également comporter plusieurs couches de protection. Afin d’obtenir une protection efficace contre les surtensions, il est nécessaire de diviser la zone à protéger en différentes zones de compatibilité électromagnétique. Cette zone de protection comprend la zone de protection contre les éclairs 0, les zones de protection contre les surtensions 1 à 3, jusqu’aux zones de protection contre les tensions de perturbation ayant des numéros plus élevés.
Reply #62010-02-08
Des dispositifs de protection contre les surtensions doivent être installés tant du côté du site que du côté du coffret de distribution ; sinon, ils ne fourniront aucune protection. Du côté du site, une installation par tuyau est possible directement. Si le nombre de points de mesure est élevé, on peut également installer une boîte dans laquelle les dispositifs sont montés sur des rails. Du côté du coffret de distribution, l’installation sur des rails est généralement utilisée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.