Aide pour le problème de migration des instruments

2009-12-31View Original

Thread Content

On dit généralement qu’il faut déplacer les transmetteurs d’idées, mais comment s’y prend-on ? Pourriez-vous donner un exemple pour illustrer ? Merci
Reply #22010-01-06
Pour effectuer le transfert à l’aide d’un émetteur portable, en termes simples, la correspondance pour le transfert de plage est la suivante : la plage du instrument lui-même est de 0 à 40 kPa. Dans ce cas, 4 mA correspond à 0 kPa et 20 mA correspond à 20 kPa. Si vous souhaitez afficher une plage de -20 à 20 kPa, il suffit de régler 4 mA sur -20 kPa et 20 mA sur 20 kPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.