Aide technique : barrière de sécurité

2010-06-30View Original

Thread Content

Dans quels cas sont utilisés la barrière de sécurité d’entrée et la barrière de sécurité de sortie ? Il s’agit d’une barrière de sécurité de sortie pour les instruments qui nécessitent une sortie en direct (comme les vannes) ; pour ceux qui n’ont pas besoin de sortie, on utilise une barrière de sécurité d’entrée, c’est bien ça ?
Reply #22010-06-30
La barrière de sécurité d’entrée est principalement utilisée en combinaison avec les instruments de mesure qui doivent être affichés dans la salle de contrôle, tels que la pression, le débit, la température, etc. Elle sert à envoyer des signaux depuis le terrain vers la salle de contrôle. La barrière de sécurité de sortie est principalement utilisée dans les cas où la salle de contrôle doit envoyer des signaux depuis le terrain, comme pour les vannes de régulation, qui nécessitent un signal de la salle de contrôle pour être ajustées, ainsi que pour divers mécanismes de régulation électrique, tels que la régulation des volets d’aération ou celle du courant et de la tension. Tous ces cas sont gérés au moyen d’une barrière de sécurité de sortie.
Reply #32010-06-30
Regardons d’abord la définition du terme barrière de sécurité
Reply #42010-06-30
Les barrières de sécurité sont généralement utilisées dans les circuits intrinsèquement sûrs, dans le but d’isoler certains signaux non intrinsèquement sûrs provenant de la salle de contrôle, afin qu’ils ne pénètrent pas dans les instruments de terrain situés dans les zones dangereuses. L’angle d’entrée/sortie est considéré depuis la salle de contrôle ; par exemple, pour des signaux de pression ou de température que la salle de contrôle doit recevoir, on utilise alors une barrière de sécurité d’entrée ; S’il s’agit d’un signal de commande, avec la salle de contrôle en tant que sortie, on utilise une barrière de sécurité de sortie.
Reply #52010-06-30
Tout d’abord, il faut comprendre la signification de la barrière de sécurité : la barrière de sécurité est généralement utilisée dans les circuits intrinsèquement sûrs, dans le but d’isoler certains signaux non intrinsèquement sûrs provenant de la salle de contrôle, afin qu’ils ne pénètrent pas dans les capteurs situés dans les zones dangereuses. On utilise généralement des barrières de sécurité dans les endroits où des exigences élevées en matière de résistance à l’explosion sont nécessaires, c’est-à-dire dans les environnements inflammables et explosifs. Si vous jugez que le site est particulièrement dangereux, vous pouvez utiliser une barrière de sécurité, y compris des barrières de sécurité 4-20 mA ou des barrières de sécurité pour la température. Parmi ces dernières, il existe des modèles équipés d’un système d’alimentation électrique et des modèles sans système d’alimentation.
Reply #62010-06-30
Si vous avez des doutes, il vaut mieux demander à un fabricant ou consulter davantage d’informations
Reply #72010-06-30
Je ne connais pas l’environnement d’utilisation de LZ, mais je pense que la question que vous posez concerne plutôt le choix du système. Tout d’abord, la fonction principale de la barrière de sécurité est de limiter l’entrée des énergies dangereuses provenant d’une zone sûre dans une zone dangereuse, ainsi que la tension et le courant dans cette dernière. Il existe deux types : la grille Zener et la grille d’isolement. Aujourd’hui, on utilise principalement les grilles d’isolement, qui se divisent en deux catégories : la grille de sécurité du côté de détection et la grille de sécurité du côté de commande. La grille de sécurité du côté de détection (AI) est utilisée avec des transmetteurs à deux fils tels que les DCS/PLC, tandis que la grille de sécurité du côté de commande (AO) est utilisée avec des convertisseurs électriques ou des positionneurs de vannes électriques. Certaines barrières de sécurité de mesure disposent du protocole HART, ce qui signifie qu’elles sont pleinement compatibles avec AI/AO et possèdent donc des fonctions d’entrée et de sortie. Il faut donc déterminer en fonction du site quel type de barrière de sécurité utiliser. Je travaille pour Beckhoff. N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions.
Reply #82010-06-30
Merci à tous les amis de la mer pour votre aide et vos réponses ; toutes les questions actuelles ont été résolues
Reply #92010-06-30
Nom du produit : Barrière de sécurité 【Présentation du produit】 Lors de son utilisation, certains signaux nécessitent une conversion appropriée (par exemple : les signaux numériques/analogiques provenant de la zone dangereuse doivent être amplifiés/isolés dans la zone sûre); Conversion de signal des interrupteurs de niveau à électrodes séparées ; Ainsi que la conversion des signaux de répartition de tension par les potentiomètres en signaux de courant correspondants, etc.), afin de pouvoir procéder au traitement ultérieur. Par conséquent, des instruments secondaires appropriés sont nécessaires pour convertir ces signaux en signaux numériques/analogiques faciles à traiter. La barrière de sécurité d’isolement convertit/amplifie les signaux numériques de la zone dangereuse (signaux NAMUR) en signaux d’action des contacts des relais, permettant ainsi d’alimenter directement des charges ou de fournir des signaux numériques en entrée aux équipements de traitement ultérieurs. Il peut être utilisé en combinaison avec des interrupteurs de niveau à détection de position de type intrinsèquement sûr.
Reply #102012-02-29
Vous parlez de la barrière de sécurité côté opérationnel et de la barrière de sécurité côté détection, n’est-ce pas ? Alors cela dépend du fait que votre énergie entre dans la zone dangereuse depuis la zone sûre ou depuis la zone sûre vers la zone dangereuse
Reply #112012-02-29
C’est nécessaire pour tout appareil de mesure intrinsèquement sûr qui est connecté ! ! ! Barrière de sécurité d’entrée, principalement connectée aux instruments de mesure en site entrant dans la salle de contrôle, tels que les transmetteurs, les signaux de retour de position des vannes, etc ; Barrière de sécurité de sortie, principalement connectée à la structure d’exécution et aux signaux de sortie de commande !
Reply #122015-05-22
Je suis venu apprendre*. Ce que disent les membres du forum ci-dessus est juste, mais pour un débutant, il vaut mieux éviter de s’attaquer à des tâches aussi techniques ; il faut rester prudent !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.