Demander une explication sur la résistance thermique à double fil

2010-06-30View Original

Thread Content

Aujourd’hui au travail, j’ai remplacé une résistance thermique à double fil. Comme je suis habituellement en contact avec des résistances thermiques simples ou des thermocouples. Le maître n’est pas là aujourd’hui non plus, il faut donc demander de l’aide aux experts du forum pour clarifier une petite question qui me tracasse : une résistance thermique à double fil, c’est-ce que cela signifie qu’il y a deux résistances thermiques à l’intérieur ? Il y a donc six bornes de connexion ? De même, un thermocouple à deux fils compte-t-il quatre bornes de connexion ? Quels sont les avantages des résistances thermiques à double fil (jumelées) par rapport à celles à fil unique ? Où est-ce principalement utilisé ? En dehors des résistances thermiques à double fil (jumeaux), y en a-t-il avec plus de fils ? Merci.
Reply #22010-06-30
Oui, un résisteur thermique à deux branches contient deux résistances, indépendantes l’une de l’autre. Cela sert d’une part à permettre de mesurer la température en deux endroits différents grâce à ce type de résisteur, et d’autre part à fournir une redondance aux points de température particulièrement importants. Il en va de même pour les thermocouples ; je n’en ai pas encore vu beaucoup, mais je crois qu’ils existent.
Reply #32010-06-30
Il y en a avec plus de cœurs, des thermocouples utilisés pour les engrais, il en existe plusieurs
Reply #42010-06-30
En général, on utilise davantage de thermocouples doubles (ou multiples), tandis que les résistances thermiques, dont la température du milieu est plus basse, sont souvent de type simple et plus faciles à remplacer. Les résistances thermiques à deux brins sont utilisées pour la température de surface des bobines des groupes électrogènes et dans d’autres endroits où le démontage et le remontage sont difficiles.
Reply #52010-07-01
Résistance thermique à double fil ou thermocouple, généralement utilisé dans des environnements de mesure où les exigences de processus sont importantes ou où le remplacement est difficile, en tant que point de secours ou pour l’affichage à deux endroits.
Reply #62010-07-01
Tout en haut, c’est la bonne réponse ! Mais cela ne veut pas dire que la résistance thermique à double cœur doive impérativement avoir six contacts !
Reply #72010-07-01
1. Mettre en place une redondance aux points de température très importants. 2. Il existe également des outils de mesure qui permettent de réduire les erreurs de mesure externe et d’améliorer la précision.
Reply #82010-07-01
Pour les paramètres de processus importants qui nécessitent à la fois une indication de température et un contrôle, il faut alors deux points de mesure de la température. Utiliser une résistance thermique à deux fils (jumeau) est normal.
Reply #92010-07-01
Résistance à deux fils, deux résistances, les désignations habituelles sont a.b ; la précision est améliorée, on peut calculer une valeur moyenne; Utilisation dans des points de mesure où les éléments de température sont sujets à des dommages, comme dans des environnements à fortes vibrations ou à forte corrosion ; amélioration de la stabilité aux points de mesure importants, la logique de programmation peut être configurée pour un réinitialisation par déclenchement 3 sur 2, etc ; Des procédés spéciaux sont configurés en chaîne, avec un point de mesure de température unique fournissant deux points OI, etc
Reply #102011-04-06
Aujourd’hui au travail, j’ai remplacé une résistance thermique à double fil. Comme je suis habituellement en contact avec des résistances thermiques simples ou des thermocouples. Le maître n’est pas là aujourd’hui non plus, il faut donc demander de l’aide aux experts du forum pour clarifier une petite question qui me tracasse : une résistance thermique à double fil, c’est-ce que cela signifie qu’il y a deux résistances thermiques à l’intérieur ? Il y a donc six bornes de connexion ? De même, un thermocouple à deux fils compte-t-il quatre bornes de connexion ? Oui. Quels sont les avantages des résistances thermiques à double fil (jumelées) par rapport à celles à fil unique ? Où est-ce principalement utilisé ? Il n’y a pas de véritable avantage ; il est principalement utilisé dans les cas où une sortie double est nécessaire, par exemple pour alimenter un instrument d’affichage sur site et une autre pour l’envoyer au centre de contrôle. En dehors des résistances thermiques à double fil (jumeaux), y en a-t-il avec plus de fils ? Merci. Dans les cuves de réaction de l’industrie chimique, on en trouve avec davantage de cœurs ; nous en avons fabriqués avec 5 à 7 cœurs.
Reply #112011-04-08
La résistance thermique à double fil de Shangyi dispose de quatre bornes de connexion, deux positives et deux négatives. La résistance thermique monofilaire possède trois bornes de connexion : une positive et deux négatives.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.