HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problème de compensation du débit de vapeur

2010-06-30View Original

Thread Content

Je voudrais demander aux participants : comme il n’y a pas de relation entre la température et la pression de la vapeur surchauffée, lors de la mesure du débit, une compensation double, basée à la fois sur la température et la pression, est généralement utilisée. La température et la pression de la vapeur saturée sont liées entre elles, il suffit donc d’en choisir une comme variable de compensation ; que ce soit la température ou la pression, c’est toujours dans le but d’obtenir la densité. Mes idées sur ces deux points sont-elles correctes ? Si, lors de la production réelle, aucune compensation n’est apportée pour la vapeur saturée, est-il possible d’indiquer artificiellement une valeur de densité dans le DCS (tant que le milieu gazeux saturé reste stable, cette densité est alors approximativement déterminée) afin de procéder au calcul direct ?
Reply #22010-06-30
Votre idée est juste : si la température ou la pression de la vapeur saturée reste stable, on peut ajouter une densité fixe pour le calcul
Reply #32010-06-30
Oui, votre idée est bonne. Si les exigences ne sont pas très élevées, c’est une solution possible. Certains instruments de mesure sur site effectuent également une compensation statique, de sorte que la sortie correspond directement au débit massique
Reply #42010-06-30
L’idée du propriétaire est bonne. La vapeur surchauffée n’a pas une relation de correspondance univoque avec la température et la pression, il est donc nécessaire d’effectuer une compensation simultanée de la température et de la pression ; La densité de la vapeur saturée est en corrélation univoque avec la température et la pression, il suffit donc d’effectuer une compensation de température ou de pression uniquement. Lorsque l’amplitude de variation de température est faible, on peut entrer une valeur de densité fixe pour convertir le débit massique de vapeur. Il est préférable que l’auteur du post choisisse un débitmètre à vortex doté d’une fonction de mesure de la température ou de la pression pour déterminer directement le débit massique de vapeur saturée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.