Explications détaillées, merci. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
Il existe deux méthodes de calibration pour les flotteurs électriques. 1. Vérification par arrosage. En fonction de la portée du flotteur et de la densité du milieu à mesurer, on peut calculer la hauteur de remplissage à 0, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %. Les courants de sortie mesurés sont respectivement de 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA et 20 mA. Formule spécifique : H = (D1/D0) × L. D1 : Densité du milieu ; D0 : Densité de l’eau ; L : Plage de mesure du flotteur. 2. Vérification par méthode du poids suspendu. Mesurer le diamètre du flotteur et calculer la valeur de la flottabilité. Calculez ensuite les valeurs des poids à utiliser pour 4 ma, 8 ma, 12 ma, 16 ma et 20 ma, puis ajustez avec un ampèremètre pour mesurer le courant.
Sur le site, on utilise généralement la méthode d’étalonnage à l’eau ; cela a été expliqué de manière assez claire à l’étage supérieur.
Sur le site, on utilise généralement la méthode d’étalonnage à l’eau ; cela a été expliqué de manière assez claire à l’étage supérieur.
À titre indicatif : par exemple, si 50 % de la courant de sortie est de 14 mA, comment modifier la valeur d’entrée correcte ?
Les flotteurs ont aussi un indicateur de niveau ! C’est celui avec une densité faible en haut et une densité élevée en bas ! Si c’est pour mesurer le niveau de démarcation, il faut prendre le niveau d’eau correspondant à un flotteur entièrement rempli de milieu léger comme valeur 0, et celui correspondant à un flotteur entièrement rempli de milieu lourd comme valeur 100. Il est absolument essentiel de bien vérifier s’il s’agit d’un flotteur de niveau de liquide ou d’un flotteur de niveau de démarcation !
Réponse à 5# syppc : je ne sais pas quel flotteur vous utilisez, il suffit d’appliquer la méthode des deux points pour que 50 % revienne à 12 mA ; il suffit de corriger plusieurs fois !
Eh bien, essayez ça en allant au travail