Mesdames et messieurs, en dehors des normes relatives aux centrales électriques, pourquoi les normes de distribution des instruments dans les normes de l’industrie chimique ne mentionnent-elles pas que l’alimentation du DCS doit utiliser deux sources d’énergie : une provenant d’un UPS et l’autre d’une autre source située sur un tronçon de bus différent ? Cette exigence est-elle optionnelle dans l’industrie chimique ? Est-ce que c’est déterminé en fonction du fait que le projet provoque ou non des accidents de sécurité en cas de panne d’électricité ? Avez-vous des amis dans l’industrie du papier ? L’industrie du papier utilise-t-elle toujours une seule source d’alimentation pour alimenter le DCS ?
Reply #22010-07-01
Ce que je sais, c’est que les installations pétrochimiques disposent de deux sources d’alimentation : le courant électrique de la ville et l’UPS
Reply #32010-07-01
La même question : un de nos projets est alimenté par une UPS monophasée. Nous avons demandé au concepteur, et il a dit que c’était conforme aux normes. Il y a toujours eu une question concernant l’alimentation monophasée : l’énergie fournie passe par un onduleur-inverseur, et le UPS fonctionne 24 heures sur 24. N’est-ce pas donc que les exigences en matière de qualité pour le UPS doivent être très élevées ?
Reply #42010-07-01
Réponse à 3# njutzdh13 : Ma question est : que faire en cas de maintenance du UPS ?
Reply #52010-07-01
L’alimentation en double circuit ne signifie pas un circuit d’électricité publique et un circuit UPS, mais plutôt que la source d’énergie allant de la salle de distribution au système est double, afin de garantir que l’autre circuit puisse fournir de l’électricité en cas de panne du premier. Ces deux circuits doivent tous deux être alimentés par un UPS pour assurer la continuité du processus de production.
Reply #62010-07-01
Afin d’assurer une alimentation stable et fiable pour le DCS, il est nécessaire d’utiliser deux sources d’alimentation. De plus, comme les cartes du DCS peuvent être endommagées en cas de tension instable, au moins l’une des deux sources d’alimentation doit être un UPS. Les normes de conception autorisent un alimentation unique, mais les fabricants de DCS ou les bureaux d’étude demandent aux utilisateurs d’opter pour deux sources d’alimentation indépendantes, dont au moins une alimentée par un UPS.
Reply #72010-07-01
Selon les échanges techniques avec Eaton UP, tous les UPS disposent de deux sources d’alimentation
Reply #82010-07-02
La maintenance ne pose pas de problème, les UPS disposent tous d’un bypass de maintenance ; il suffit de le mettre en route pendant la maintenance.
Reply #92010-07-02
L’autonomie des batteries UPS est généralement de 30 minutes. Que se passe-t-il si l’UPS tombe en panne et ne peut pas être réparé dans ces 30 minutes ? C’est une question à prendre en compte.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.