Thread Content
Lorsque nous utilisons des transmetteurs de différence de pression ou des transmetteurs de pression 375 ou 744, il est nécessaire d’ajouter en série dans le circuit une résistance de 250 Ω. Pourquoi donc ? De plus, une mauvaise interprétation de ma part a conduit à une méthode de connexion simplifiée : comme la résistance interne du PLC est de 250 Ω, j’ai un jour utilisé directement la communication 744 pour établir la connexion. Cependant, après en avoir discuté, il s’est avéré que cette connexion n’était pas liée à la résistance interne du PLC, car je communiquais depuis l’entrée du distributeur, et les entrées et sorties du distributeur sont isolées l’une de l’autre. Ainsi, même si la sortie du distributeur n’était pas connectée, un circuit était déjà formé à l’entrée du distributeur ; par conséquent, le PLC n’était pas inclus dans le circuit avec lequel je communiquais ! Alors, je peux simplement utiliser des pinces pour connecter les bornes positive et négative de l’entrée du distributeur, ce qui permet une communication directe. Pourquoi est-ce possible ?
Eh~~~ Je m’en charge moi-même ! Pourquoi personne ne répond ? Ceux qui savent, dites-le-moi ! Merci beaucoup ! Si vous ne savez pas, votez quand même ! Résolvons-le ensemble !
Ça... :L Je ne comprends vraiment pas
La mise en place d’une résistance sert principalement à garantir que HART puisse obtenir une tension suffisante. Si le transmetteur est connecté directement à une source de 24 V, en raison de la très faible impédance de cette source, HART ne peut pas capter le signal émis par l’appareil. En ajoutant une résistance, HATR peut obtenir une tension suffisante aux deux extrémités de la résistance pour communiquer. Si tout le circuit dispose d’une barrière de sécurité, on peut l’installer directement sur le transmetteur pour la communication, car la résistance du circuit entier est suffisante pour permettre la récupération du signal. La résistance habituelle se situe entre 200 et 650 ohms : trop faible, l’amplitude n’est pas suffisante ; trop élevée, cela affecte le fonctionnement du transmetteur.
Hart est une transmission de signal en fréquence modulée ; si la résistance du circuit de courant est inférieure à 250 ohms, le signal alternatif en fréquence modulée s’atténue au point de devenir inacceptable pour le communicateur, ce qui empêche toute communication.