Problème de connexion entre le débitmètre et le variateur de fréquence

2011-06-30View Original

Thread Content

Il y a un débitmètre électromagnétique à la sortie de la pompe ; il est nécessaire d’ajuster la vitesse de rotation de la pompe en fonction des variations du débit. Le signal de débit doit donc être traité par un convertisseur de fréquence afin d’ajuster la vitesse de rotation de la pompe. En même temps, le débit doit également être affiché sur le PLC. Je voudrais demander : le signal 4–20 mA du débitmètre doit-il d’abord être transmis au PLC sous forme de signal AI, avant que le PLC ne génère un signal AO destiné au convertisseur de fréquence ?
Reply #22011-06-30
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ssln123 le 30/06/2011 à 13:28. Pour afficher le débit sur le PLC, celui-ci a besoin d’un AI. Cependant, certains variateurs de vitesse intègrent déjà une régulation PID, ce qui permet d’alimenter directement le signal du débitmètre sur le variateur, sans avoir besoin du signal AO du PLC. Le débitmètre nécessite simplement une barrière de sécurité à deux sorties, une pour alimenter le PLC et l’autre pour alimenter le variateur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.