Thread Content
Je sais seulement que, en général, on procède avec 10D au début et 5D à la fin. Quelles normes faut-il consulter pour le compteur de débit spécifique ? J’ai vu sur un forum qu’on pouvait consulter l’annexe A à la fin du « Manuel de conception des instruments de contrôle automatique », mais il semble que ce livre, le « Manuel de conception des instruments de contrôle automatique », n’existe pas du tout.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par cwq84 le 30/06/2011 à 16:24. En général, il faut se fier aux échantillons du fabricant ; on peut néanmoins consulter une fourchette approximative dans le manuel de conception : http://bbs.hcbbs.com/thread-830830-1-2.html Le manuel est ici
Le propriétaire n’est pas obligé de suivre strictement les normes ; aujourd’hui, les méthodes d’installation se basent sur le manuel du débitmètre, qui indique déjà les exigences concernant les tronçons droits avant et après !
En général, si les calculs ou la documentation du dispositif indiquent des exigences spécifiques, l’installation doit être effectuée conformément aux exigences précises du fabricant. S’il n’y a pas de exigences spécifiques, procédez à l’installation conformément aux instructions du manuel.
Tout d’abord, conformément aux exigences du manuel ou en se référant à la « Norme GB 50093 2002 pour la construction et l’acceptation des installations de contrôle automatisé », dont les annexes sont disponibles
Ce problème reste très complexe aujourd’hui. Lors de la conception, les fabricants de compteurs de débit ne l’ont pas déterminé, donc on propose généralement un quota de dix pour le début et cinq pour la fin. Puis, une fois que les travaux commencent et que les achats sont effectués, on constate, en examinant les calculs, que cela ne suffit généralement pas. Finalement, il n’y a pas d’autre solution : les responsables du processus affirment que les tuyaux ne peuvent pas être modifiés, et c’est ainsi que l’on continue à utiliser le système. 。 Les résultats de calcul varient d’un fabricant à l’autre. 。 Certains ont écrit 3 en haut et 5 en bas sur l’échantillon, mais en réalité, dans le rapport de calcul, ce n’est pas du tout le cas. À la fin, on te dit encore : « Il n’y a pas de norme qui exige de se classer parmi les dix premiers ou les cinq derniers. C’est comme ça que je fais : il faut une grande marge pour pouvoir mesurer avec précision, et cela ne viole aucune norme. » Alors tu n’as plus du tout de colère.
Les normes ou les manuels ne précisent que les exigences de principe ; les exigences en matière de tronçon droit pour les débitmètres varient selon les fabricants. Installer conformément aux exigences concernant les tronçons droits indiquées dans la notice du fabricant.
Faites selon les exigences du fabricant ; 10 à l’avant et 5 à l’arrière suffisent généralement.
Cela figure dans les normes de conception pour le choix des instruments, ainsi que dans le manuel de conception pour le contrôle automatique en chimie