Demande concernant les mesures d’expansion thermique pour les boîtiers à rainures

2011-06-30View Original

Thread Content

Selon le paragraphe 6.3.10 de la norme GB50093, lorsque la longueur en ligne droite d’une gaine pour câbles dépasse 50 mètres, il est recommandé de mettre en place des mesures de compensation de l’expansion thermique. Comment faites-vous généralement ?
Reply #22011-06-30
Tout est installé section par section, faut-il encore prendre des mesures contre l’expansion ?
Reply #32011-06-30
La méthode la plus simple et la plus pratique est de changer la hauteur du cadre de pont. Le principe est similaire au virage en Π d’un tuyau
Reply #42017-11-06
La norme, c’est de laisser une fente d’environ 50 mètres

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.