Thread Content
• Les systèmes d’alimentation I/A exigent que l’alimentation électrique soit continue et stable, et qu’elle dispose d’une capacité de fonctionnement à l’aide de batteries pendant une certaine période afin de faire face aux pannes sur le réseau électrique. Il est recommandé d’utiliser un alimentation ininterrompue UPS avec isolation. La capacité de l’UPS dépend de l’échelle du système I/A ; en général, chaque armoire est équipée d’une console de commande, pour une puissance totale de 1,5 KVA. La durée de fonctionnement fournie par la batterie doit être de 15 à 30 minutes. • La mise à la terre doit fournir un poteau de terre indépendant pour le système I/A, avec une résistance de mise à la terre inférieure à 5 ohms (1 ohm pour les centrales électriques). Le point de terre de protection du système I/A, le point de terre d’alimentation en courant alternatif et le point de terre logique des signaux internes doivent tous être connectés à ce poteau de terre. La terre de tout appareil autre qu’un I/A ne doit pas être connectée à ce poteau de terre. • Température : La température dans la salle de contrôle doit être maintenue entre 15 et 30 °C. Pour calculer la capacité de refroidissement, les valeurs de dissipation thermique de chaque équipement du système I/A sont indiquées en détail dans le manuel. Veuillez vous référer à la section Planification du site dans le manuel B0193AA. • Humidité : L’humidité dans la salle de contrôle doit être maintenue entre 20 et 80 %. • Particules d’air : Il est nécessaire de contrôler les particules en suspension dans l’air de la salle de contrôle afin d’empêcher l’entrée de poussière. Veuillez établir des règlements et procédures quotidiens pour la salle de contrôle, afin d’assurer le bon fonctionnement du système I/A. De plus, il convient d’établir les règlements internes nécessaires pour la salle des serveurs, de définir clairement les équipements correspondant aux conditions requises pour cette salle, et de désigner une personne responsable de leur entretien et de leur maintenance.
J’ai une petite question : je me souviens que, selon la norme HG, la température requise dans la salle de contrôle est de 22 °C ± 2 °C, l’humidité < 40 % et la résistance de mise à la terre < 4 Ω ! Lors de l’élaboration du protocole technique, on a toujours insisté sur le fait que la partie A devait atteindre cette norme ; je me demande si ce n’est pas trop exigeant