HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["

2017-06-22View Original

Thread Content

user pérdida
Reply #22017-06-25
son
Reply #32017-06-28
不可以,需要隔离,消防验收有可能不通过
Reply #42017-07-06
规范要求油罐最好埋地,在柴油机房要用防火墙隔离开,并要有防溢流泄漏设施,其他区域有自动喷水系统的房间也要有。
Reply #52017-09-03
可以。丙类油品储存面积占比决定耐火等级。
Reply #62017-09-03
这个貌似是对厂房内油品配置的规定。
Reply #72017-09-05
可以的,2楼的观点正确,只要做好相应的措施就可以,记住,一般储油箱是要设置喷淋系统的哦
Reply #82017-09-05
柴油罐小于5立方是可以的
Reply #92017-09-05
柴油罐设置在厂房内的情况太多了,只要小于5立方,就没有规范标准的要求,仅当做附属设备来对待。
Reply #102017-09-13
我觉得柴油消防水泵房的储油罐不能设置在同一间房,按照建规,如果这个消防水泵房是设置在民用建筑内,那比照柴油发电机或燃油锅炉房的情况,要单独设置一个储油间,用耐火极限不低于3.00小时的防火隔墙和泵房分开,储油量不得超过1个立方。如果这个消防水泵房是设置在工厂里。那比照中间储罐的情况,也要单独设置一个储油间,用耐火极限不低于3.00小时的防火隔墙和泵房分开,储油量不得超过5个立方。
Reply #112020-05-10
个人认为柴油间设置应参照 GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范 3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.