HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["["Diesel pompe de pompage de secours peut-elle-er être installée dans une seule间 reperc油罐房吗?

2017-06-22View Original

Thread Content

1\tMerci pour cela!
Reply #22017-06-26
"Selon les normes de l'给水及消火栓系统技术规范 GB51974-2214:5.5.13 Lorsqu采用柴油机消防水泵时,宜设置独立的消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和防火设施。根据其条文说明:独立建造的消防水泵房通常位于工业企业内,对于石油化工厂而言,消防水泵房应远离各种易燃液体储罐,并应保证其在火灾和爆炸时消防水泵房的安全,通常应根据火灾的辐射热和爆炸的冲击波计算其最小间距。工程经验值最小为远离储罐外壁15m。这样的话,柴油消防水泵房的储油罐不可以安装在一个房间,必须分开设置,并且有防火间距要求。"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.