["Problèmes de pompe",,"Notre bassin de pl'eau plne est大概 about25 m3,, 我想请教下选择泵的流量应该选多少?","1. Une.雨水泵站不设备用泵。可 参见《室外排水设计规范(2211年版)》)(GB 5054-

2017-06-26View Original

Thread Content

我们雨水池大概125立方,我想请教下选择泵的流量应该选多少?
Reply #22017-06-26
一、雨水泵房可不设备用泵。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.4.1 条规定:水泵的选择应根据设计流量和所需扬程等因素确定,且应符合下列要求: 。。。。。。 2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。 。。。。。。二、雨水泵站集水池的容积。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.3.1条规定: 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求: 。。。。。。 2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。 。。。。。。三、雨水泵站的设计流量。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.2.2条规定: 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。如果雨水设计流量1400L/S计算无误,设计可考虑选用两台泵(单台设计流量700~800L/S),集水池容积50m3可行。
Reply #32017-06-26
一用一备,根据雨水池容积、厂区受雨面积,选择泵50m3左右,就可以了。
Reply #42017-06-26
一用一备,根据雨水池容积、厂区受雨面积,选择泵流量50m3左右,就可以了。
Reply #52017-06-27
预估下每小时用水量多少,扬程多少在选泵
Reply #62017-06-27
预估下每小时用水量多少,扬程多少再选泵

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.