Il est nécessaire d'installer une sonde de 压力表在公司8方的旋喷泵出口出口以监测泵的运行情况,请问应该安装在哪个位置?具体距离是多少?最好能说明具体使用哪个标准?
Reply #22017-06-27
entre la sortie et le robinet(止回阀之间
Reply #32017-06-28
entre la sortie du pompe et le robinet可以有效地测量泵的压力,并且在阀门故障时度时泵产生的憋压压力。
Reply #42017-06-28
就够度就是之间。
Reply #52017-06-29
installer la sonde de 压力表在泵出口管线,止回阀前。
Reply #62018-09-07
请问有没有设计规范说明
Reply #72018-09-10
installer la sonde de 压力表在泵出口管线,止回阀前;P:L
Reply #82018-09-11
999
Reply #92018-09-12
一般常见的就是在出口单向阀前设置压力表的。楼主可以参考看看你们装置的流程PID图。
Reply #102018-09-23
依稀记得测试标准里面 距离要出口大于4倍直径。
Reply #112019-05-21
压力表安装位置应在泵出口阀之后,以便直接反应泵运行状态。
Reply #122019-05-22
;. 按常规就好,也没有什么特别的
Reply #132019-05-23
;3. 从准确的角度来看,应在靠近出口并与出口等直径的直管段加压力表,压力表与泵出口之间应无任何弯管、变径、阀门等管件存在
Reply #142019-05-26
;4. 从泵出口与止回阀之间,尽量靠近泵出口
Reply #152019-05-26
;5. 安装在泵出口管线,止回阀前。安装于该管段的最高点,用于灌泵排气等操作。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.