À l’origine, une pompe centrifuge était mise en marche. En raison d'un échange thermique insuffisant, après avoir allumé la pompe centrifuge connectée en parallèle, la pression de sortie de la pompe centrifuge a augmenté d'environ 1 fois et le débit de sortie a également augmenté. Je voudrais demander si la hauteur d'élévation a également augmenté (je veux dire que la sortie de la pompe est pompée plus haut ? ) ; Si deux pompes sont connectées en série, le principe du génie chimique est que la hauteur manométrique augmente et que le débit de sortie de la pompe reste inchangé. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le fluide doit être mis sous pression par la pompe 1 puis mis sous pression par la pompe 2. La pression de sortie de la pompe 2 doit être supérieure à la pression de sortie de la pompe 1. Lorsque le diamètre de la canalisation de sortie de la pompe est constant, le débit de sortie de la pompe doit augmenter. Le débit par unité de volume augmente, donc le débit de la pompe doit augmenter ?
Lorsque deux pompes de même hauteur sont connectées en parallèle, la hauteur reste inchangée et le débit augmente.; La pression de sortie des pompes augmente après les avoir connectées en parallèle. Premièrement, la hauteur manométrique des deux pompes peut être différente et, deuxièmement, le pipeline ne peut pas répondre au débit des deux pompes.
Il est recommandé de regarder la courbe série-parallèle de la pompe. Comprendre le concept d'ascenseur. Une fois que vous verrez clairement la courbe, vous la comprendrez naturellement. Les conditions de fonctionnement parallèle que vous décrivez sont conformes à la courbe. À mesure que le débit augmente, la hauteur de chute devient plus élevée. La connexion en série devrait être comme ça: La tête augmente, mais moins de 2 fois ; Fonctionnez avec un débit plus élevé.
L'augmentation de la pression de sortie signifie que le débit de chaque pompe diminue et que le débit total augmente.
La connexion parallèle doit être une en marche et une en veille. La seule raison est que le pipeline ne peut pas répondre au débit des deux pompes et que la pression statique est trop élevée.