["["锅炉给水备用泵自启",

2017-08-12View Original

Thread Content

["当运行泵出现故障时,如何在DCS实现备用泵的自启? �谢啦! 自控仪表"
Reply #22017-08-12
"设置流量连锁,低于流量一定值时启动备用泵!"
Reply #32017-08-12
"能说下DCS软件要求吗"
Reply #42017-08-12
"锅炉给水泵一般为离心泵,所以不宜设置流量低低自启,应设置为压力低低自启动"
Reply #52017-08-13
"能具体说下离心泵为什么不宜设置流量低自启吗?如果设置流量低自启的话有什么影响?"
Reply #62017-08-14
"一般是压力低于设定值启用备用泵,而流量往往用来做3冲量调节去了。"
Reply #72017-08-21
"给水泵是根据液位控制,我们还是手动切换,不科学,有时间改改。"
Reply #82017-08-23
"锅炉给水备用泵启动设置为两种:更据给水母管压力,当压力低于某一值时候,启动备用泵,流量只用于监测。更据运行泵的运行状态,当运行泵的运行状态消失即为投时候,启用备用泵。 以上双联锁保护保证给水泵满足工艺正常运行"
Reply #92017-08-23
"可以具体说说软件要求吗?怎么设计去实现这个联锁功能呢?"
Reply #102017-08-24
"你提出要求,专门负责组态的工程师会指导DCS怎么操作。现场需要给DCS提供给水母管压力AI、A泵的运行状态DI、B pump的运行状态DI就可以。在DCS中增加判断逻辑来进行备用泵的联锁。设置两种联锁模式:当A pump运行联动B pump时时的的联锁投切开关运行然后进行逻辑组态 ;当B pump运行联动A pump时时的的联锁投切运行然后进行逻辑组态。"
Reply #112017-08-28
"压力更能直接反映停泵出现的工艺状况,这意意也就有了"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.