Le réservoir d'ammoniac liquide (pression normale 0,3 MPa ~ 1,0 MPa, réservoir horizontal) est équipé d'une pompe de distribution d'ammoniac liquide (pompe en conserve, le pipeline part du bas du réservoir horizontal). Lorsque la pression dans le réservoir d'ammoniac liquide descend jusqu'à 0,3 MPa, la pompe à ammoniac liquide démarre, mais il n'y a pas d'augmentation de pression à la sortie de la pompe à ammoniac liquide. Quelle est la raison ? Ou y a-t-il un problème avec la sélection de la pompe ?
Je ne l’ai jamais vu auparavant. Je passe par là et j'ai demandé au fabricant de la pompe en conserve.
La pression de vapeur saturée à température ambiante est de près de 1,0 MPa, ce qui correspond essentiellement à de la cavitation.
Le réservoir d'ammoniac liquide (pression normale 0,3 MPa ~ 1,0 MPa, réservoir horizontal) est équipé d'une pompe de distribution d'ammoniac liquide (pompe en conserve, le pipeline part du bas du réservoir horizontal). Lorsque la pression dans le réservoir d'ammoniac liquide descend jusqu'à 0,3 MPa, la pompe à ammoniac liquide démarre et il n'y a aucune augmentation de pression à la sortie de la pompe à ammoniac liquide. Après avoir consulté le fabricant de l'équipement, celui-ci a suggéré que la pression d'entrée de la pompe était insuffisante. Lorsque la pression dans le réservoir d'ammoniac liquide arrière était de 0,8 MPa, la pompe en conserve a été redémarrée, mais il n'y avait toujours pas d'augmentation de pression à la sortie de la pompe. Veuillez analyser la raison.
Si l'ammoniac liquide n'est pas surfondu, il sera saturé lorsqu'il sera stocké dans le réservoir, c'est-à-dire que la pression de vapeur saturée et la pression de fonctionnement sont les mêmes. En d’autres termes, la hauteur d’installation de la pompe doit être suffisamment basse ou le niveau de liquide (hauteur d’installation) du réservoir de stockage doit être suffisamment élevé. Le NPSH est entièrement compensé par la différence de hauteur entre la pompe et le réservoir de stockage. Sans une différence de niveau de liquide suffisante, associée à un diamètre de tuyau d'entrée raisonnable, une cavitation se produira dès que la pompe sera allumée, et quelle que soit la pression, elle ne pourra pas pomper. La question de savoir s’il est raisonnable de choisir une pompe en conserve à utiliser dans cette situation est discutable. De manière générale, une pompe à palettes coulissantes ou une pompe résistante à la cavitation.
Problème de cavitation ! Si la pompe en conserve est bien conçue, elle peut avoir une faible cavitation. Il existe un type à circulation inverse avec une fonction de pressurisation. Vous pouvez en discuter et l'essayer.