如何用智能PID调节仪控制水池液位泵的启停
Reply #42017-09-20
用一台智能PID调节仪控制水池的液位,液位低于50%时启动泵给水池注水,液位高于85%时停止泵。设备有一台泵,一个调节器,一个液位变送器。请问如何接调节器端子的线(调节器两组报警继电器输出端子,一组OUT继电器输出端子)
Reply #52017-09-20
其实,你完全可以利用数显表的高,低报警来做,你就把它们当作停止,与启动的按钮,这样你就明白了
Reply #62017-09-21
触点常开的报警输出并接在泵控制回路的启动端,该报警值设置成低报;常闭的报警输出串接在控制电源回路中,设置成高报值。
Reply #72017-09-21
楼主这个用位式调节,即设置调节器的上下限输出值即可,不需要用PID调节。
Reply #82017-09-24
利用数显表的报警回差方式,一个报警输出即可实现上下水位控制

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.